Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers
|
02-03-2021, 14:07
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers
Ich denke, das hier zwei Probleme zusammenkommen. Zum einen ist der Cryplock Leser zwar ohne eigene Intelligenz, geht jedoch auch in einen sleep Modus. Zum anderen liegt das am Telenot BUS, dieser ist nicht der schnellste.
Ein Kunde von uns ist als Beispiel ein RA Büro. Die Zentrale ist im 2.OG, im Keller ein Archiv. Es ist schon öfter vorgekommen, das am Kartenleser (auch Cryplock Tastaturleser) im Keller (eigener Bereich) unscharf geschaltet wurde und das Sperrelement erst sehr verzögert, nach ein paar Sekunden angesteuert wird. Habe ich selbst schon life gesehen, da es hier ein paar mal vorgekommen ist das die Mitarbeiter dort zu schnell die Tür aufgemacht und das Sperrelement abgebrochen haben. Da wirst du leider nichts machen können. Es ist auf jeden Fall kein Fehler der Anlage. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste