Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder
31-03-2020, 09:39
Beitrag: #3
RE: Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder
Mach mal nicht so eine Hektik.

Du zeigst die 2EOL-Verdrahtung. Hier ist intern ein Widerstand verschaltet und die Anschlüsse werden auch intern verbunden. Dafür hat der BWM laut Anleitung zwei Steckbrücken.

Man könnte auch die Steckbrücken auf NC stellen und den Widerstand selbst in die Anschlussklemmen packen, aber das würde Anfänger überfordern.

Und beim nächsten mal bitte in den richtigen Bereich, ist ja keine Allgemeine Frage, sondern eine herstellerspezifische.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder - 5624 - 31-03-2020 09:39

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge Privateruser 3 4.732 28-02-2022 23:59
Letzter Beitrag: Privateruser
  Verdrahtung dominik85 30 26.190 24-02-2021 23:13
Letzter Beitrag: 5624
  Deol Verdrahtung _Wolfgang_ 17 14.775 25-05-2017 11:43
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Verdrahtung Reihenschaltung Ringleitung xray54 5 6.797 15-05-2017 12:54
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Verdrahtung Selber Durchführen Anfänger 10 10.834 18-10-2016 22:35
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  LSA Leisten Verdrahtung Blade01 37 34.345 18-04-2016 15:18
Letzter Beitrag: Alexander79
  Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale MarcoR 32 31.562 19-03-2015 20:17
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
Shy Secvest 2 Way TAE-Verdrahtung & FU Aussensirene Tyngerbell 9 10.590 25-01-2013 18:06
Letzter Beitrag: Tyngerbell
  Verdrahtung Sabotagelinie luciennau@t-online.de 5 10.405 24-07-2012 23:08
Letzter Beitrag: rukoolla