Terxon SX , Alarm nach aktivierung
|
04-02-2020, 22:58
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon SX , Alarm nach aktivierung
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe seither noch keine Erfahrung mit einer Alarmzentrale gehabt. Habe nun die Terxon SX und komme nicht weiter. Die Anlage wurde soweit aufgebaut. Zone 1, 2 Stk. Bewegungsmelder hintereinander geschaltet. Zone 2, 4 Stk. Türöffner Kontakte hintereinander geschaltet Zone 3, 5 Stk. Türöffner Kontakte hintereinander geschaltet Zone 4, Schlüsselschalter. Nun beim aktivieren und beim ablaufen der entsprechenden Zeit kommt immer Alarm. Warum? Kann mir jemand ein Tipp geben? Danke Lars |
|||
05-02-2020, 06:50
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX , Alarm nach aktivierung
Die Logeinträge wären hilfreich.
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
05-02-2020, 19:08
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX , Alarm nach aktivierung
Habe das so programmiert wie es im Buch steht:
Zone1, 2 Stk. Bewegungsmelder: "Sofort", SO a Zone2, 4 Stk. Öffnungsmelder: EA a 1, Bereich b Zone3, 5 Stk. Öffnungsmelder: EA a 1, Bereich c Zone4, 1 Stk. Schlüsselschalter: SS a ( 2x COM vom Schlüsselschalter auf Zone 4 ) restliche Verkabelung über "zusätzliche Alarmausgänge" (Steckbrücke auf der Platine) Ich würde gerne nach schließen der überwachten Haustüre draußen mit dem Schlüsselschalter die Anlage aktivieren und deaktivieren. Ich kann auch über das Bedienteil nicht die gewünschten Bereiche auswählen. Bekomme immer nur die Info über Bereich a, dann läuft die Zeit (45 sek.) und dann der Alarm. Im Display steht aber aktiviert. |
|||
05-02-2020, 19:20
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX , Alarm nach aktivierung
Hallo
Vermutlich ist der Transistorausgang, an dem die Sirene hängt, nicht auf 00 Sirene programmiert. Prüfe den Wert von 081, 082, oder 083, dort muss 00 Sirene stehen. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
05-02-2020, 21:45
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX , Alarm nach aktivierung
Hallo und danke für die Info.
Werde die genannten Werte prüfen. Grüße Lars |
|||
06-02-2020, 19:39
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX , Alarm nach aktivierung
Habe es nun getestet und es funktioniert perfekt vielen Dank.
Nur mit der Aktivierung über den Schlüsselschalter hab ich noch Probleme das er nicht reagiert. Da muss ich noch ausprobieren. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste