redudanter weg pber RFW4000 geht nicht richtig.
|
27-07-2017, 07:24
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
redudanter weg pber RFW4000 geht nicht richtig.
Hallo zusammen,
ich habe eine mb Secure mit einem DS6700 und Rfw4000. stehende Verbindung zur NSL die geht auch. GPRS IP als bedarfsgesteuerte. Als Anwahlfolge IP Alarm oder 1(GPRS) - nur eine Rufnummer Es soll bei einer Leitungsstörung ja dann über dem GSM Modul senden, aber der E-Speicher sagt was anderes. Simuliert habe ich das mit ziehen des Netzwerkkabel. gibts da noch etwas, was ich vergessen Habe? Bei zb. Einbruch soll er Anwahlfolge 1 Wählen IP od. gprs |
|||
27-07-2017, 11:46
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: redudanter weg pber RFW4000 geht nicht richtig.
Moin,
hast du mal mit Winfem und dem DS als Stand Alone im Service Mode das GPRS Signal geprüft und mal von Hand die Kanäle geschaltet, um richtige GPRS Daten zu prüfen? Das wäre das erste was ich tun würde. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
27-07-2017, 20:36
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: redudanter weg pber RFW4000 geht nicht richtig.
Hallo, bitte auch einmal die Firmware des TWGs und des Panels reinschreiben mit der neuen Panel FW solltest du auch das TWG updaten, im Winfem kannst du das DS bei Service Funktionen testen! Vielleicht auch mal davon ein Screenshot posten.
Selbst solltest du natürlich die GPRS Parameter (APN) eintragen für eine 2G Verbindung war ein Pegel von min.-17 sowie bei 3G von min.-9 notwenig. Gleichzeitig würde ich bei der SIM-Karte immer den PIN deaktivieren, trotzdem aber in der Panel-Programmierung einen 4-stelligen eingeben.! |
|||
13-08-2017, 09:10
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: redudanter weg pber RFW4000 geht nicht richtig.
Hallo Privatuser,
die richtige Software ist bei dem Einsatz RFW 4000 ganz wichtig. (Anlage ,Bootloader und DS), und nicht zu vergessen, bei deinem Anbieter der Karte nachfragen ob die Funktion freigegeben ist. Leidige Selbserfahrung. Es werden zunehmend Funktionen bei einigen Anbietern gelöscht. Ansonsten kann ich mich Blinded nur anschließen, DS rechte Maustaste, Service funktio, Pegel anschauen, dann verbindungstest. |
|||
19-08-2017, 19:29
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: redudanter weg pber RFW4000 geht nicht richtig.
Hallo, inzwischen funltioniert alles. Alles wurde auf den Aktuellen FW Stand gebracht. was zahlt ihr eigentlich für die karte im Monat?
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? | ManniTom | 4 | 3.264 |
11-06-2021 09:23 Letzter Beitrag: ManniTom |
|
Honeywell App und Rückmeldung geht nicht so wirklich | Techniker | 9 | 4.920 |
22-05-2018 05:23 Letzter Beitrag: Herki |
|
Routine-Ruf im Ereignisspeicher, redundanter Weg | Don83 | 1 | 2.300 |
02-11-2017 14:47 Letzter Beitrag: leixe |
|
GSM Routine geht nicht | Dokkalfar | 7 | 5.357 |
18-08-2017 14:30 Letzter Beitrag: xdanielx |
|
zuerst waren die Melder da.... richtig planen | Alarmio | 5 | 6.041 |
21-05-2014 17:55 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
|
Schaltkreis Alarmanlage richtig? | FrankMart | 3 | 7.427 |
05-04-2013 11:23 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste