Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm?
26-03-2015, 22:49
Beitrag: #1
Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm?
Hallo,

mich interessieren mal bitte paar Meinungen, ab wieviel Ohm die Terxon (bei mir: MX) anfängt, zu "meckern", wenn der Widerstand in einer Linie zu groß wird (Alarm oder Sabotage) bzw. ob Werte um 20 Ohm im normalen Rahmen sind. Ich habe 7 Zonen verdrahtet und ca. 120m AZ6361 verbraten. Da kommen schon paar Ohm zusammen. Auffällig: in einer Linie mit einem Glasbruchmelder GB3010W ist der Wert etwas erhöht (besagte 20 Ohm), sonst 3...4 - 10 Ohm. Sabotage (alle 7 in Reihe) 19 Ohm. Außer dort, wo (z.B. Melder) Klemmen sind, ist alles gelötet.

Alles NC, nicht DEOL.

Danke und VG Berggeist
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-03-2015, 22:33
Beitrag: #2
RE: Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm?
> ... ab wieviel Ohm die Terxon (bei mir: MX) anfängt, zu "meckern", wenn der Widerstand in einer Linie zu groß wird ...

Die Ströme zwischen Masse (0 V, Gnd, usw.) und Zone sind kaum zu messen - weniger als 1 mA. Die MX dürfte auch mit vielen Öhmchen sehr viel Geduld haben. Also keine Sorge.
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-03-2015, 23:23
Beitrag: #3
RE: Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm?
Danke, in der Praxis funktioniert es ja auch. War bloß reine Neugier!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 2.483 08-12-2023 22:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 2.019 01-03-2023 10:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 9.297 25-12-2022 13:44
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 6.127 03-09-2021 19:48
Letzter Beitrag: Martina H.
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 7.464 17-07-2021 10:00
Letzter Beitrag: AaronK
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 10.881 26-11-2020 13:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 14.021 30-03-2020 09:03
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 3.927 21-01-2020 20:25
Letzter Beitrag: peteralarm
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 13.870 25-09-2019 13:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX 8-Zone Wireless Extension ob12345678 2 4.197 14-09-2019 18:29
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste