Hallo habe mal eine Frage zu den Funkzugangsmodulen,
JA 152-154e. Angenommen man benutzt eines dieser Module, die Anlage ist scharf gestellt und der Funkkontakt zwischen diesem Modul und Zentrale bricht aufeinmal ab (weshalb auch immer). Gibt es dann Aufgrund des Funkabbruchs zwingend einen Alarm? Gruß Marco |
|||
05-04-2015, 22:29
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Funkzugangsdodul (Bedienteil) z.B. Ja-154e
Hi, nein man kann die Funküberwachung ausschalten. Direkt in der Komponentenliste. Grüße Peer
|
|||
05-04-2015, 22:40
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Funkzugangsdodul (Bedienteil) z.B. Ja-154e
Super! Danke!
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Verbindungsprobleme JA-154E | megagramm | 8 | 3.691 |
16-11-2023 11:10 Letzter Beitrag: Simon_CH |
|
Bedienteil JA-154E | Schuko66 | 2 | 2.289 |
22-05-2021 12:13 Letzter Beitrag: megagramm |
|
JA-154E | MolinoDK | 0 | 2.366 |
28-09-2019 18:53 Letzter Beitrag: MolinoDK |
|
Extremes Problem mit dem Bedienteil JA-154E | Zielinger | 3 | 4.189 |
10-06-2019 21:13 Letzter Beitrag: Zielinger |
|
externer Türkontakt an JA-154E | Topy190675 | 8 | 5.332 |
28-12-2018 12:45 Letzter Beitrag: Topy190675 |
|
JA 154E Signalisierung | M-d-ley | 10 | 6.632 |
21-01-2018 17:47 Letzter Beitrag: Pollex |
|
JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich | Hovawart2122 | 2 | 3.477 |
29-08-2017 12:59 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
Probleme JA-100 JA 154E | smoggi | 9 | 8.589 |
17-02-2017 21:30 Letzter Beitrag: burkiwitsch |
|
Programmierung JA 154E bzw. 152E | TiN1 | 11 | 9.731 |
09-05-2016 21:39 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E | NiceIce | 0 | 2.386 |
16-12-2015 16:53 Letzter Beitrag: NiceIce |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste