Hallo,

ich habe mal eine Frage zu dem Modul. Ist es möglich mit einem 3x2 Kabel, die Meldegruppen zu beschalten? Dort sind nur 4 Lötpunkte.

Beispiel Fenster
1. Paar z.B. Alarmlinie
2. Paar z.B. Sabotage
3. Paar z.B. Fremdfeldüberwachung
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
19-05-2011, 19:04
Beitrag: #2
RE: Honeywell 5-Eingangsmodul
Hallo,

grundsätzlich schon, aber eben nur mit Spitzverbindungen oder einem extra Verteiler.
Angeschlossen wird die linie auf pin 1 und 3. Pin1 liegt direkt neben der steckbrücke.
Aus welchem sensor kommt ein 3*2 mit den Angegebenen funktionen?

Falls du eine "Fenstermeldegruppe" (2 anschlüsse mit 3 kriterien meintest welche über verschiedene Widerstandswerte ausgewertet werden) so ist das nicht möglich.

gruss der Elektrickser

Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Honeywell-Loxone Aaron Bauer 5 695 13-04-2026 21:04
Letzter Beitrag: walimex
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 1.996 08-03-2026 17:51
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 4 947 03-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: Kunibert
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 924 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 2.613 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.831 14-10-2025 07:46
Letzter Beitrag: Ollik
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 10.392 11-07-2025 14:04
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 5.339 17-06-2025 18:04
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 2.855 22-03-2025 10:55
Letzter Beitrag: 5624
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 5.364 07-01-2025 17:34
Letzter Beitrag: Jaguar



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste