Planung Abus Terxon MX
|
20-06-2016, 21:18
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Planung Abus Terxon MX
Hallo zusammen,
nach längerer Zeit des Mitlesens plane ich nun auch meine eigene EMA für unser Haus. Vielleicht könntet ihr mal über meinen Plan drüberschauen, ob in euren Augen alles passt oder ob die ein oder andere Komponente durch etwas sinnvolleres ersetzt werden kann. Türen sollen alle einen Magnetkontakt bekommen, die Eingangtüre zusätzlich einen Riegelschaltkontakt. Glasscheiben jeweils einen GBM. Wo es geht, zusätzlich noch einen Bewegungsmelder, geht aber leider nicht in allen Räumen, da wir Hunde haben und die Tierimmunen BWM ja nicht wirklich der Bringer sind Zentrale: Terxon MX, mit 2 Bedienteilen (Eingang und Schlafzimmer) + passende Chipschlüssel zur Scharfschaltung GBM: Potenzialfreier Glasbruchmelder FU7300W Eingangstüre: Riegelschaltkontakt RS1000 Öffnungsmelder MK1310W (dachte mir, dass ich lieber gleich die fremdfeldgeschützten nehme, einmal gescheit ist mir lieber ) BWM: DUPLEX MW VdS BW8030 oder DUPLEX VdS BW8020 - eure Empfehlung? Sirene innen: Monacor SAG-122 Sirene außen: voerst im Testbetrieb keine, möchte die Nachbarn nicht ärgern... später dann entweder die original ABUS oder, was mir designtechnisch lieber wäre, eine Telenot Verkabelung komplett, ist mir lieber als Funk und auch in meinen Augen zuverlässiger. Wenn jemand noch Ratschläge oder Verbesserungen hat, werde ich diese gerne in meine Entscheidung einfließen lassen, lieber gebe ich einmal etwas mehr aus und habe dann auch etwas vernünftiges. Schon mal Danke für eure Antworten Samuel Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen Privat: Terxon LX |
|||
20-06-2016, 23:38
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Hallo Samuel,
Riegelschaltkontakt macht man nicht mehr. Wenn jemand Dein Zylinder überwindet ist die Anlage gleich aus. Innensirene AS362 von Monacor finde ich besser. Wieviele Melder werden es im Vollausbau??? Die MX hat nur 32 Zonen mit drei Erweiterungen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
21-06-2016, 03:19
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
(20-06-2016 23:38)megagramm schrieb: Hallo Samuel, Ich weiss ja nicht wofür ihr die RSKs benutzt, aber doch nicht ernsthaft zum entschärfen der Anlage oder? Die RSKs werden zur Erfüllung der Zwangsläufigkeit genutzt, damit sichergestellt ist, dass die Türen vor dem schärfen der Anlage verschlossen sind. Und dafür machen die durchaus sinn. Mit einem RSK die Anlage entschärfen habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört und würde ich so auch niemals bauen. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
21-06-2016, 05:10
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
(20-06-2016 23:38)megagramm schrieb: Hallo Samuel, Guten Morgen, alles klar, Innensirene ist mal notiert. Habe mir das mit dem Riegelschaltkontakt nur als Zusatz festgestellt, vielleicht bin ich da auch wieder etwas paranoid Schärfen / Entschärfen möchte ich per Chipschlüssel am Bedienteil, ist wegen der Kids am besten... Wenn Ausgangsverzögerung aktiviert, soll in dieser Zeit die Tür verschlossen werden, deshalb der Kontakt. Beim Öffnen des Riegelkontakts soll die Verzögerung wieder anlaufen. Habe gedacht, dass das evtl. wertvolle Sekunden der Erkennung sein können. Komme insgesamt auf: 9 BWM (wie schon gesagt leider nur in abtrennbaren Räumen, da Hund), 16 Magnetkontakte, 18 GBM Noch eine Frage bzgl. der GBM: Wie geht man bei einer Türe mit mehreren kleinen Glaselementen (ca.15x15cm) vor? Setzt man da den akustischen GBM ein? Der normale ist ja auf Grund der Detektionsfläche nicht nutzbar, außerdem sehen 6 Stück an der Tür etwas sch... aus. Zwar kommt im Eingangsbereich dann auch der BWM aber dann ist es ja schon einen Schritt später Gruß Samuel Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen Privat: Terxon LX |
|||
21-06-2016, 06:49
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Hallo,
bei Einbruchmeldeanlage im gewerblichen Bereich werden zwar Riegelkontakte eingesetzt, diese dienen aber nicht als Alarmkontakt, sondern fragen nur im Moment des Scharfschaltens ab, ob die Tür verschlossen ist. Dies setzt natürlich voraus, dass die Scharfschaltung außerhalb des Sicherungsbereichs erfolgt. Ist die Anlage scharf, ist der Riegelkontakt nicht aktiv. Die Melderleitung wird auch nicht sabotageüberwacht. Was spricht dagegen, es trotzdem zu tun? Riegelkontakte müssen aus den genannten Gründen nicht besonders sicher gegen Fehlalarme sein und sind es auch nicht, insbesondere bei den klimatischen Schwankungen an einer Außentür. Also bei Scharfschaltung innen besser nur den Öffnungskontakt nutzen. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
21-06-2016, 07:44
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
(21-06-2016 05:10)an01 schrieb: Noch eine Frage bzgl. der GBM: Wie geht man bei einer Türe mit mehreren kleinen Glaselementen (ca.15x15cm) vor? Setzt man da den akustischen GBM ein? http://www.alarmforum.de/Thread-Eingangs...ruchmelder 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
21-06-2016, 15:57
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
(21-06-2016 06:49)Time_to_wonder schrieb: Hallo, Hallo Jörg, dann werde ich das mal so aufnehmen, denn die Anlage soll ja innen über Chipschlüssel scharfgeschaltet werden. Langsam spiele ich doch mit dem Gedanken eine LX zu nehmen, hat doch einige vorteile... Welchen der oben genannten BWM könnt ihr mir empfehlen? Gruß Samu (21-06-2016 07:44)evertech schrieb:(21-06-2016 05:10)an01 schrieb: Noch eine Frage bzgl. der GBM: Wie geht man bei einer Türe mit mehreren kleinen Glaselementen (ca.15x15cm) vor? Setzt man da den akustischen GBM ein? Habe ich bereits gelesen, danke Leider ist da ja aber nicht zu 100% ein Ergebnis bei rausgekommen. Ich hätte mich vermutlich dann für den akustischen GBM von ABUS entschieden, auch für den Wintergarten dann. Die BWM sehen zwar echt gut aus, fallen aber leider wegen der Hunde aus dem Raster, da sich diese in genau diesem Bereich aufhalten Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen Privat: Terxon LX |
|||
21-06-2016, 18:48
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Klar gibts da ein Ergebnis.
Auch wenns keiner hören will bleibt es ein klarer Sieg der Vernunft. Tür raus und eine Neue mit mindestens RC4 rein. Zukunftsicher RC5. Egal wenns im Nest auch Krach gibt; Da mußt du durch. Einfach ein paar aktuelle Einbruchsberichte Googeln da ist dann sofort Ruhe. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
21-06-2016, 18:57
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
(21-06-2016 18:48)evertech schrieb: Klar gibts da ein Ergebnis. Sorry evertech, das Ergebnis stimmt. Aber gleich den kompletten Wintergarten und die Türen umbauen wollte das Haus eigentlich nicht abreißen... Hat schon jemand Erfahrungen mit dem akustischen GBM von ABUS gemacht, dazu findet man sehr wenig Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen Privat: Terxon LX |
|||
21-06-2016, 20:20
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Also beim Wintergarten würd ich aussen die Optexmelder verwenden. Da sind doch gleich alle Flächen gesichert und der meldet sofort wenn er den Scheiben zu nahe kommt.
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
21-06-2016, 20:22
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
(21-06-2016 20:20)evertech schrieb: Also beim Wintergarten würd ich aussen die Optexmelder verwenden. Da sind doch gleich alle Flächen gesichert und der meldet sofort wenn er den Scheiben zu nahe kommt. Hallo, habe ich mir schon angeschaut, ist leider nicht möglich (würde ich mal so behaupten ) Vor den Scheiben ist eine Jalousie mit relativ wenig Abstand (ca. 5cm), deswegen wollte ich von innen absichern. Gruß Samu Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen Privat: Terxon LX |
|||
21-06-2016, 21:02
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
5cm Abstand von wo? Kannst den nicht vor der Jalousie befestigen?
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
21-06-2016, 21:23
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
(21-06-2016 21:02)evertech schrieb: 5cm Abstand von wo? Kannst den nicht vor der Jalousie befestigen? Hier mal eine super Skizze Reicht dieser Abstand überhaupt aus, um dort sinnvoll einen BWM zu setzen? Der Garten ist relativ offen gestaltet, an der Seite (siehe Skizze) führt ein Weg vorbei, der stark von Gassi-Leuten benutzt wird, dort würde dann der BWM ja auch draufschauen? Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen Privat: Terxon LX |
|||
21-06-2016, 21:37
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Wenn da kein Zaun dazwischen ist kannst die Optex aussen knicken. Da wäre mir die Möglichkeit für Fehlalarme zu groß.
Nur einen Glasbruchmelder, puhhh, ob der da alle drei Seiten mitbekommt kannst nur sagen wenn du mit Messgerät aufmarschierst. Also ich hab einige von denen montiert. http://www.roteiv-shop.de/epages/ISG-Onl...09-2130005 Und ein Messgerät besorgt. http://www.roteiv-shop.de/epages/ISG-Onl...09-2130010 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
21-06-2016, 21:42
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
(21-06-2016 21:37)evertech schrieb: Wenn da kein Zaun dazwischen ist kannst die Optex aussen knicken. Da wäre mir die Möglichkeit für Fehlalarme zu groß. Gut, dann mal noch die angepasste Skizze. Einen akustischen GBM pro Fensterfront. Gibt es Vorteile, die für den Satel sprechen ... man liest leider wenig über das Zeug Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen Privat: Terxon LX |
|||
22-06-2016, 18:49
Beitrag: #16
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Der Preis auf jeden Fall und wenn du bei den Breitseiten die Melder an die Decke montierst fallen sie kaum auf.
Sind die Scheiben frei oder hängt innen noch was vor? Das kann dann schon zu Beeinträchtigungen führen. Nur ohne Messeng würd ich bei solchen Flächen keinen verbauen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
22-06-2016, 19:08
Beitrag: #17
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
(22-06-2016 18:49)evertech schrieb: Der Preis auf jeden Fall und wenn du bei den Breitseiten die Melder an die Decke montierst fallen sie kaum auf. Flächen sind frei, die äußere Jalousie dient als Rolladen. Preislich sind sie schon günstiger, aber läuft das ganze auch problemlos an der LX? Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen Privat: Terxon LX |
|||
22-06-2016, 19:16
Beitrag: #18
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Hab ich da jetzt richtig verstanden LX
Machst einen Pferdchentausch? Ja klar absolut Null Problemo. Brauchst ja nur 12 V Versorgung und den Rest macht der Schaltkontakt. Lässt sich auch schön im Melder eine DEOL Verdrahtung durchführen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
22-06-2016, 19:21
Beitrag: #19
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Jupp, das Pferd wird getauscht
Habe doch noch einiges gelesen und die LX ist dann doch zukunfssicherer, die 300€ reißen dann im Gesamtpaket auch nichts mehr rauß und sparen sicher einiges an Nerven... auch für die Zukunft Kann man das Wählgerät AZWG10020 empfehlen...oder doch lieber ein anderes? Sollte gleich eins fürs Festnetz oder IP mit GSM als Ersatzweg sein, wenn das ganze dann aufgeschaltet wird Netzwerk- & Servertechnik, Telefonanlagen Privat: Terxon LX |
|||
22-06-2016, 19:45
Beitrag: #20
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Uiii eine LX
Frag mich blos nicht nach nem Wählgerät. Ich werd schwindlig wenn ich an den Erzengel Gabriel denke. Ein Weihnachtswunsch für meine Ersatzeisenbahn. Das 10020er ist eigentlich ganz OK. Hab zwei bei mir am Laufen. Eins noch von der alten Serie. Nur wenn es richtig mit Leitstelle laufen soll und noch dazu redundant bleibt wohl nur der Wählmercedes Gabeiel übrig. Mittelding von Beiden wäre noch das Monacor Voxout. Hat aber nur 5 Alarmeingänge. Für die LX brauchst aber dann noch gleich zwei Relaisplatinen für die 16 Schaltausgänge. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Planung Terxon SX: Eigene Sabotagezone für Deckelkontakte? | Malitz | 1 | 2.312 |
17-07-2019 11:29 Letzter Beitrag: Schichtel |
|
Planung Terxon MX | st0ne | 3 | 3.756 |
14-11-2015 22:49 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? | Andreas789 | 7 | 7.120 |
04-09-2014 21:09 Letzter Beitrag: Ollik |
|
Planung Haus Garage Terxon MX | _Marco_ | 6 | 5.934 |
09-12-2013 15:33 Letzter Beitrag: PTSS |
|
Planung + technische Details Terxon MX | Tüftler-Martin | 5 | 7.287 |
08-12-2013 22:29 Letzter Beitrag: Tüftler-Martin |
|
Abus SG1800 an Abus Terxon Mx | Pixelkind | 7 | 9.244 |
21-08-2013 08:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste