(04-02-2016 09:24)Animal schrieb: ...ich persönlich nehme auch gerne das APS-412, weil es schön kompakt ist und den (für mich) unnötigen Firlefanz nicht hat...Genau das hatte ich aus denselben Gründen auch schon ins Auge gefasst (04-02-2016 09:24)Animal schrieb: Bei Fremdstromversorgung immer dran denken, der Minus (COM) muss systemweit das gleiche Potential haben !!OK, vielen Dank, daran hätte ich wohl nicht gedacht. Wie ist das dann mit dem Anschluss? Erweiterungskarten: extra Stecker für die Spannungsversorgung. Bedienteil: Schließe ich dann den COM an die Masse des Netzteils und den COM des Datenbusses an oder nur an den COM vom Datenbus? Woher bekommt es dann die Masse? Denn der Datenbus für die Bedienteile wird in der Unterverteilung ja nur durch geschleift und nicht an geschlossen. Rauch-/ Glasbruchmelder: Netzteil an 12V und COM, denn der Alarmausgang hat seine eigenen 2 Kontakte. Oder wo wird hier der COM angeschlosen? |
|||
|