Funkbedienteil
|
08-12-2015, 00:15
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Funkbedienteil
Hallo alle zusammen,
ich habe vor meine Secvest 2 Way um ein Funkbedienteil Fu 8110 zu erweitern. Ich möchte dieses hinter der Eingangstür anbringen. Dass Ziel ist, die Anlage beim Verlassen des Hauses komplett zu aktivieren und bei der Rückkehr zu einer Teilbereichsaktivierung zu wechseln. Dass Ganze möglichst ohne eine Code Eingabe, über den Proximily Schlüssel. Wie löse ich dass am elegantesten? Mit zwei Schlüsseln als unterschiedliche Benutzer? |
|||
08-12-2015, 00:30
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
genauso wie beschrieben. Je Teilbereich einen andersfarbigen Chip und den dazugehorigen Benutzer mehrfach anlegen, je Teilbereich einen anderen Chip zuordnen.
Bei 4 Nutzern und vier Teilbereichen sind es 16 Chipschlüssel. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
08-12-2015, 05:40
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Danke für die schnelle Rückmeldung!
|
|||
08-12-2015, 15:17
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
(08-12-2015 00:30)megagramm schrieb: genauso wie beschrieben. Je Teilbereich einen andersfarbigen Chip und den dazugehorigen Benutzer mehrfach anlegen, je Teilbereich einen anderen Chip zuordnen. @megagramm: ich habe noch nicht ganz verstanden wie Dein Vorschlag in der Praxis dann abläuft Wie stellt man denn dann sicher, dass sich beim Scharfschalten in den anderen Teilbereichen (z.B. Wohneinheiten) niemand mehr aufhält wenn z.B. der Nutzer 1 zwar auf einmal das ganze Haus scharfschalten darf / kann, beim Heimkehren aber nur seinen Teilbereich 1 betreten kann / will ? Oder verstehe ich das falsch und ihr beide meint : Teilbereich 1 scharf / unscharf ausschließlich durch Nutzer 1 Teilbereich 2 scharf / unscharf ausschließlich durch Nutzer 2 usw. oder denke ich grad um die Ecke |
|||
08-12-2015, 19:56
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Hallo Nibbi,
Beispiel Einfamilienhaus mit drei Etagen EG = Praxis TB1 1. OG = Wohnung TB2 2. OG = Büro TB3 Nutzer 1 wird dreimal angelegt: N11 Chip rot für TB1 N12 Chip gelb für TB2 N13 Chip blau für TB3 Nutzer 2 wird dreimal angelegt N21 Chip rot für TB1 N22 Chip gelb für TB2 N23 Chip blau für TB3 Ist die einzige Möglichkeit mit dem Bedienteil mehrere Teilbereich zu schalten; Sonst werden immer alle TB´s geschaltet. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
08-12-2015, 23:32
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Ich möchte erreichen, dass meine Frau beim Verlassen die gesamte Anlage scharf schaltet und bei der Rückkehr entschärft. Zusätzlich soll die Möglichkeit bestehen, per Schlüssel die Außenhautsicherung zu aktivieren (um sich weiter im Haus bewegen zu können).
|
|||
09-12-2015, 07:16
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
@megagramm: ah OK Danke. Dann ist es genau so wie ich es vermutet hatte - ich war schon verwundert denn so wie ich das zuerst aufgefasst hatte
wäre es eine mir bis dato völlig unbekannte Methode gewesen. (08-12-2015 23:32)der Lange schrieb: Ich möchte erreichen, dass meine Frau beim Verlassen die gesamte Anlage scharf schaltet und bei der Rückkehr entschärft. Zusätzlich soll die Möglichkeit bestehen, per Schlüssel die Außenhautsicherung zu aktivieren (um sich weiter im Haus bewegen zu können). Das kam aber mit Deiner ursprünglichen Fragestellung völlig anders rüber. Dazu brauchst Du gar nicht viel machen. An jedem Bedienteil kannst Du entweder extern scharf schalten (Außenhaut + Rückfallebene) oder intern scharfschalten (Außenhaut). Dazu musst Du lediglich die Melder Eigenschaft auf "intern aktiv" setzen - dann weiß die Anlage dass der Melder in die interne Scharfschaltung einbezogen werden soll. Da braucht man per se noch keine Teilbereich dafür anlegen(außer man will es). |
|||
09-12-2015, 08:13
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Danke für den Tip, aber wie ist dann genau der Ablauf am Bedienteil?
Ich möchte es so einfach wie möglich haben und nur den Schlüssel an dass Bedienteil zu halten erschien mir optimal. |
|||
09-12-2015, 17:05
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
(09-12-2015 08:13)der Lange schrieb: Danke für den Tip, aber wie ist dann genau der Ablauf am Bedienteil? Der Ablauf ist : 1. Schlüssel gegen das Bedienteil halten 2. Taste für Intern Scharf drücken Fertig. Selbes Spiel für Extern Scharf Ganz ohne das Drücken einer Taste am Bedienteil geht es MEINES Wissens nach bei der Secvest sowiso nicht. |
|||
09-12-2015, 17:50
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Wenn dass Bedienteil zwei Tasten hat passt das. Ist bestellt. Danke!
|
|||
09-12-2015, 21:17
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Das Bedienteil hat vier Tasten
scharf, unscharf, intern scharf und eine frei belegbare. Ist aber einfach zu bedienen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
11-12-2015, 11:52
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
ist angebaut und funktioniert wie gewollt.
Eine Frage noch: Eine ständige Anzeige des Status lässt sich beim Fu 8110 wohl nicht einstellen? Es wäre schön, wenn man ohne Codeeingabe und Tastenbedienung sehen könnte, ob die Anlage scharf ist. Beim Funkbedienteil der neuen Secvest lässt sich dass ja über Jumper einstellen. erledigt, habe einen entsprechenden Beitrag gefunden. Ok, doch noch ein Problem. Das Funkbedienteil reagiert nicht auf den Proximity Schlüssel. 12V liegen an und die Zentrale reagiert auf den Schlüssel. Muss der Schlüssel extra am Funkbedienteil eingelernt werden? In der Anleitung steht dazu nichts. |
|||
11-12-2015, 15:01
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
(11-12-2015 11:52)der Lange schrieb: Ok, doch noch ein Problem.Hallo, du erspart dir nur die Code Eingabe, Aktivieren oder Deaktivieren mit den Tasten musst du trotzdem.. Gruß |
|||
11-12-2015, 15:32
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
jane schon klar. So funktioniert es ja auch an der Zentrale. Beim Fernbedienteil passiert nix.
Also ohne der Eingabe des Codes sind die Tasten inaktiv und es muss trotz Schlüssel der Code eingegeben werden :-( |
|||
11-12-2015, 17:38
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Kann das am Schlüssel liegen? Der den ich mit der Anlage gekauft hatte ist ein AZ5501 (der Fläche Chip)
Wie gesagt, an der Zentrale funktioniert er, am Bedienteil nicht. |
|||
11-12-2015, 20:15
Beitrag: #16
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
einige Nonames kommen mit dem Funkbedienteil nicht klar.
Wenn Du den AZ5501 brauchst schick mir eine PN LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
11-12-2015, 21:47
Beitrag: #17
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Vielen Dank für das Angebot, aber AZ5501 (der flache Einkaufswagenchip) ist es ja gerade, der nicht geht.
|
|||
12-12-2015, 12:15
Beitrag: #18
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Hallo, versuch mal, die Polung an der Anschlußklemme im FBT zu tauschen. Ich meine, bei mir hat es danach funktioniert.
Grüße aus MD |
|||
12-12-2015, 20:50
Beitrag: #19
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
Wauw, Chip löschen und neu anlegen habe ich probiert, aber auf die Idee wäre ich echt nicht gekomen. Teste ich an. Danke!
|
|||
12-12-2015, 22:13
Beitrag: #20
|
|||
|
|||
RE: Funkbedienteil
(12-12-2015 20:50)der Lange schrieb: ...aber auf die Idee wäre ich echt nicht gekomen. ...Auf die Idee, das FBT verkehrt herum an die Versorgung anzuschliessen, kommt ja auch nicht jeder [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste