Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
|
13-07-2015, 10:32
Beitrag: #20
|
|||
|
|||
RE: Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
(13-07-2015 09:45)Sektionschef schrieb:(10-07-2015 08:13)Alarmservice-Hamburg schrieb: Und wo die Widerstände hingehören, hat sich leider noch lange nicht rumgesprochen. Fast alle DEOL-verdrahteten Anlagen, die wir "nacharbeiten" sollten, waren da falsch verdrahtet. Aber vielleicht hilft ja das Forum hier, dass es langsam besser wird.Hallo Wenn du Öffnerkontakte in der Meldelinie hast (NC) und du willst das Kurzschließen bzw. Überbrücken der entsprechenden Kontakte über die zuführende Leitung erkennen, musst du den Widerstand der Leitung Überwachen. Da die Kupferleitungen einen Widerstand von nur wenigen Ohm haben, setzt man einen im Kiloohmbereich in die Schleife. Und das macht nur Sinn, wenn der definierte Widerstand auch gebrückt wird beim Kurzschließen. Solange er sich in der Zentrale befindet, wird sich der Linienwiderstand nicht verändern, wenn extern einer das Kabel kurzschließt. Der Kurzschluss kann nur gemessen werden, wenn er zwischen Zentrale und Widerstand durchgeführt wird. Daher ist es sinnvoll, den Widerstand an das Ende der Meldelinie zu setzen. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
|