(10-07-2015 08:13)Alarmservice-Hamburg schrieb: ...Das ist richtig für die Meldelinien. DEOL überwacht aber nicht die Sabotagekontakte von Verteilern.....Aber sicher doch und genau da liegt doch der entscheidende Vorteil zu einer herkömmlichen Sabotagelinie! Bei Reed-Kontakten wird das Sabotagepaar des Reedkontes einfach über den Deckelkontakt des Verteilers geführt und schon habe ich eine exakte Aussage darüber welcher Verteiler geöffnet wurde. Würde ich alle Deckelkontakte in eine einzige Sabotagelinie einbinden dann ginge die Suche erst richtig los. Die Standardsabo bleibt dann dem Signalgebergehäuse, dem Deckelkontakt Zentrale und dem eventuellen Flächenschutz von Schalteinrichtungen vorbehalten. Übersichtlicher geht es kaum.... (10-07-2015 08:13)Alarmservice-Hamburg schrieb: Und wo die Widerstände hingehören, hat sich leider noch lange nicht rumgesprochen. Fast alle DEOL-verdrahteten Anlagen, die wir "nacharbeiten" sollten, waren da falsch verdrahtet. Aber vielleicht hilft ja das Forum hier, dass es langsam besser wird.Das liegt wohl daran das man bei einer Ringleitung mit mehren Kontakten auf einer Linie dann 3 Adern pro Meldegruppe benötigt werden und dementsprechend alles umverdrahtet werden muss - oder aber man mit Teilwiderständen arbeitet. Damit sind einige Alarmanlagenmonteure schlichtweg überfordert oder aber der Chef hat gesagt "Das kann doch unsere Anlage, das bauen wir mal eben kurz um...." |
|||
|