Terxon MX Signalgeber SG1650
21-11-2014, 19:41
Beitrag: #1
Terxon MX Signalgeber SG1650
Ein schönen guten Abend Gewünscht.

Ich wollte mal fragen ob es Problemlos möglich ist an der Terxon MX, 2 Signalgeber vom Typ SG 1650 zu betreiben?

Mit freundlichen Grüßen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
21-11-2014, 19:53
Beitrag: #2
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
das geht, der Akku puffert den fehlenden Strom.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
21-11-2014, 20:04
Beitrag: #3
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
Das hört sich gut an. Perfekt ich Danke für's erste!

Mit freundlichen Grüßen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-11-2014, 08:46
Beitrag: #4
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
Ich würde es nicht machen. Bei Akkudefekt hast Du eine Überlast am Netzteil. Setze lieber ein Zusatznetzteil ein!

Gruß Jörg

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-11-2014, 09:15
Beitrag: #5
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
Danke dir für deine Antworten. Kannst du ein Netzteil empfehlen?

Mit freundlichen Grüßen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-11-2014, 10:39
Beitrag: #6
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
Hallo,

frag mal bei Alarmservice-Hamburg nach. Der kennt sich da aus.

Gruß Jörg

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
25-11-2014, 00:31
Beitrag: #7
RE: Terxon MX Signalgeber SG1650
hier mal die Daten:

die SG1650 benötigt als Sirene 340mA mit Blitz 750mA (3min),

bei zwei Sirenen eben das doppelte, Sirene 640mA mit Blitz 1500mA (3min);

der Akku ist für die Pufferung bei Stromausfall und für die Sirenen mit 7Ah.

Sicherlich kann man ein Zusatznetzteil benutzen, das sollte aber auch akkugepuffert sein, bei zwei Sirenen ist es nicht zwingend, es sei denn man hat viele Bewegungsmelder, die mit 50mA pro Stück den Verbrauch erhöhen.

Der 12 Aux im mit 1A flink abgesichert. Der Akku sollte alle 2 Jahre frisch eingesetzt werden.

Bei einer Überlast himmelt man die Sicherung.
Besser ist natürlich die SG1800, die einen eigenen Akku hat.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  ABUS SG1650 zu dunkel DanielS 5 2.676 12-09-2021 19:18
Letzter Beitrag: DanielS
  Abschließende Fragen zum Anschluss SG1650 mib.bam 10 10.210 31-12-2019 18:58
Letzter Beitrag: peteralarm
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 2.914 02-10-2019 19:50
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 3.258 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX mit SG1650 für Werkstatt MS50Fahrer 7 3.991 14-04-2017 13:51
Letzter Beitrag: MS50Fahrer
question SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren? kermit330ci 3 3.097 03-10-2016 09:32
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX Sirene (SG1650) auf dem Kopf betreiben? Cashi 1 3.057 08-01-2015 20:55
Letzter Beitrag: Time_to_wonder
  Hilfestellung bei Anschluss Signalgeber an Terxon MX Stingray210 3 4.279 15-04-2014 21:56
Letzter Beitrag: Stingray210



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste