Hallo,
ja ist möglich aber die Definition ist nicht Zone sondern Teilbereich. Du hast vier Teilbereich A, B C und D, Auf Teilbereich A legst Du alle Melder der "Außenhaut". Auf Teilbereich B legt Du alle Melder. Schaltest Du TB A scharf sind die Bewegungsmelder deaktiv. Schaltest Du TB B scharf sind alle Melder aktiv. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX Installation 2 Zonen - zwehrner - 17-11-2014, 08:36
RE: Terxon MX Installation 2 Zonen - megagramm - 17-11-2014 20:16
RE: Terxon MX Installation 2 Zonen - zwehrner - 18-11-2014, 12:39
RE: Terxon MX Installation 2 Zonen - Manfredo - 24-11-2014, 09:56
RE: Terxon MX Installation 2 Zonen - megagramm - 25-11-2014, 00:36
RE: Terxon MX Installation 2 Zonen - evertech - 25-11-2014, 08:11
RE: Terxon MX Installation 2 Zonen - Manfredo - 26-11-2014, 11:06
|