Rauchwarnmelder RM1000
25-08-2014, 18:22
Beitrag: #1
Rauchwarnmelder RM1000
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt in die Decken überall 2x2x0,6-Kabel für den Rauchwarnmelder RM1000 (in Verbindung mit einer ABUS Terxon MX) gezogen habe, habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass in der Bedienungsanleitung auf Seite 3 angegeben ist, dass die maximale Drahtstärke 2,5mm^2 sein darf. Hat hier jemand Erfahrungen? Warum ist das bitte so? Der Widerstand ist doch mit höheren Leitungsdurchmesser geringer. Muss ich die Kabel jetzt neu verlegen?

Danke euch und viele Grüße!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
25-08-2014, 19:48
Beitrag: #2
RE: Rauchwarnmelder RM1000
Also das mit den 2x2x0,6 passt schon. Brauchst dir keine sorgen machen.
25-08-2014, 23:19
Beitrag: #3
RE: Rauchwarnmelder RM1000
(25-08-2014 18:22)secure schrieb:  ... dass die maximale Drahtstärke 2,5mm^2 sein darf. Hat hier jemand Erfahrungen? Warum ist das bitte so? ...

Ganz einfach, weil die Klemmen auf der Platine max. 2,5 mm² zulassen. Davon wird im Alltag aber nie Gebrauch gemacht, weil im häuslichen Bereich Leitungslängen derart vernachlässigbar sind, dass man locker mit 0,6 mm oder 0,8 mm (Leitungsdurchmesser!) auskommt.

Die 2,5 mm² werden dann relevant, wenn Du einen Melder in einem anderen Stadtteil oder im Nachbarort anbinden willst Big GrinBig Grin

Gruß Jörg

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-08-2014, 09:09
Beitrag: #4
RE: Rauchwarnmelder RM1000
> ... 2x2x0,6-Kabel ... , habe ich mit Erschrecken festgestellt ...

0,6mm Durchmesser = 0,2827 Quadratmillimeter ist doch absolut perfekt, Secure.

2,5 Quadratmillimeter hätte 1,7841 mm Durchmesser und wäre auch so bis 20A belastbar ! Und wie Time_to_wonder schon sagte - die Verluste wären dabei so gering, daß die Länge bis zum Nachbarort reicht könnte.

> ... weil die Klemmen auf der Platine max. 2,5 mm² zulassen.

Wieder was gelernt.
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-08-2014, 09:20
Beitrag: #5
RE: Rauchwarnmelder RM1000
Bei dieser angabe sprechen wir immer vom querschnitt nicht vom durchmesser.
zb.:
yysch 6x0,6
Querschnitt, 0.6mm²
Aderzahl 6
26-08-2014, 10:09
Beitrag: #6
RE: Rauchwarnmelder RM1000
Hallo

Stimmt zumindestens i Deutschland nicht.
JYSTY 2 x 2 x 0, 6 hat 0, 6 mm Durchmesser und NICHT Querschnitt. Mag in AT anders sein.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 5.676 26-08-2018 20:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus RM1000 Rauchmelder - gelbe, klebrige Tropfen Blau-Bär 8 4.499 28-10-2017 15:35
Letzter Beitrag: Blau-Bär
  Terxon MX Inbetriebnahme mit RM1000 aco1337 6 4.406 26-03-2017 21:01
Letzter Beitrag: aco1337
  Terxon MX und Rauchmelder RM1000 - keine Innensirene deblin 6 7.007 26-08-2016 12:35
Letzter Beitrag: evertech
  Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt? davefranklin 23 18.130 09-10-2015 09:05
Letzter Beitrag: davefranklin
  ABUS Rauchmelder RM1000 / RM1100 WolframS 7 6.769 28-08-2015 10:47
Letzter Beitrag: WolframS
  Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung mib.bam 8 7.125 29-07-2015 19:53
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  LX Funkerweiterung + Rauchwarnmelder evertech 4 4.368 12-04-2015 08:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX + Rauchmelder RM1000 Wienaren 9 9.536 13-05-2013 19:14
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste