FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
|
30-11-2014, 22:20
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
Ich komme nicht weiter.
Ich habe einen FU7350 an einer Tür nach DEOL an Zone 49 angeschlossen. Nach meinen Einstellungsversuchen erhalte ich keine Reaktion. Ist der Draht-Ausgang 01 der Zone 49 zugehörig? Wie kann ich erst einmal am einfachsten feststellen, daß die Secvest 2way den Magnetkontakt erkennt? Vielen Dank im voraus für helfende Hinweise. Schnubselhuuber |
|||
30-11-2014, 23:09
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
hast Du denn auch die Zone 49 im Errichtermodus auf sofort gestellt und damit aktiviert???
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
30-11-2014, 23:17
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
Hallo megagramm,
Dein Hinweis war wieder einmal goldrichtig, Volltreffer. Ich bedanke mich bei Dir. Nun kann ich auch beruhigt die Glasbruchmelder in Zone 50 verdrahten. Vielen Dank noch einmal. Schnubselhuuber |
|||
30-11-2014, 23:41
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
wenn man nicht so oft damit zu tun hat,
kann das Teil schon verzwickt sein, dafür sind Errichter auch etwas teurer, weil sie sich eine gewisse Routine bezahlen lassen. Viel Spaß noch beim Einrichten. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
30-11-2014, 23:51
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
Ich wohne unmittelbar an der Ostsee und sehr abgelegen und besonders im Herbst und Winter. Abgelegen betrifft auch die Möglichkeit der direkten Hilfe durch Fachleute. Außerdem schadet es meinem Geist nicht, wenn ich mich mit weit über 70 Lebensjahren mit neuen komplizierten nützlichen Dingen beschäftige.
Schnubselhuuber |
|||
01-12-2014, 01:05
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: FU7350 meldet in Zone 49 nichts.
Gute Einstellung, weiter so