Sabotagekomtakte Schlüsselschalter
Habe unsere Terxon S schon lange in betrieb, aber jetzt gemerkt, das die Sabotage nicht funzt. Wenn ich die Platine verfolge zum Sabotageschalter von Abus SE1000 UP, dann habe ich dort NC,NO und Com als Klemmen für Sabo. Wohin verbinde ich die korrekt zur Zentrale . Die Sabotage der Melder kommen auf AT, aber wenn ich es darauf lege, funzt es nicht.
Danke für die Hilfe Friedrich |
|||
29-06-2013, 15:37
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Sabotagekomtakte Schlüsselschalter
Sabotagekontakte werden in Serie (Reihe),das heißt hintereinander geschaltet und sind NC (Normaly Closed) ausgeführt.
Was wiederum bedeutet das dieser NC-Kontakt im Ruhezustand geschlossen, daher durchgeschaltet und leitend ist. Wenn nun irgendein Sabotagekontakt eines Melders anspricht so wird diese Reihenschaltung unterbrochen und somit Alarm ausgelöst. Schließe deinen Sabokontakt (NO und Com) daher in die Sicherungskette der Anderen-Sabotagekontakte mit ein und es sollte funktionieren. PS: Die Bezeichnung der Kontakte NO und NC beruht immer auf einen Kontakt in Ruhestellung. Indem du aber den Sabokontakt beim Montieren des Gehäusedeckels betätigst und daher schließt ist in diesem Fall NO (Normaly Open) und Com zu verwenden. AT-Zentrale---Sabo1----Sabo2---Sabo3----Com-Zentrale 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
30-06-2013, 12:50
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Sabotagekomtakte Schlüsselschalter
(29-06-2013 15:37)evertech schrieb: Sabotagekontakte werden in Serie (Reihe),das heißt hintereinander geschaltet und sind NC (Normaly Closed) ausgeführt.Danke sehr, gute Erklärung, nun funktionierts auch bei mir ! |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Schlüsselschalter Abus DEOL-Verdrahtung gewählt | wesla | 3 | 9.844 |
09-11-2013 08:03 Letzter Beitrag: wesla |
|
Aufbohrschutz: Funk-Schlüsselschalter FU8165 | Steff | 1 | 7.083 |
09-09-2013 07:37 Letzter Beitrag: evertech |
|
Immer wieder Schlüsselschalter SE 1000 | Friedrich | 0 | 3.342 |
08-07-2013 20:40 Letzter Beitrag: Friedrich |
|
Schlüsselschalter LED Anzeige | Friedrich | 5 | 7.240 |
23-06-2013 20:50 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
Erfahrungsbericht: Schlüsselschalter Abus SE1000 | AlphaOne | 6 | 14.239 |
27-12-2012 11:28 Letzter Beitrag: evertech |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste