Joker (Esser)
03-01-2024, 22:01
Beitrag: #1
Joker (Esser)
Hallo zusammen,

ich habe in dem Forum öfters Mal was von dem Tool Joker gelesen (analyse EsserBUS), habe davor aber noch nichts davon gehört.
Kann mir jemand sagen, wo ich das her bekomme oder was das genau ist?
Ab und an hat man ja doch durch Feuchtigkeit o.ä. Fehler die man nicht direktauf einen Melder zurückführen kann.
PS: Bin Servicetechniker seit ca. 6 Jahren

LG Die Mueke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
03-01-2024, 23:11
Beitrag: #2
RE: Joker (Esser)
Das kann man in Verbindung mit ner System 8000 Zentrale nutzen. Dazu braucht man aber zwingend das alte serielle Feldbusinterface, was mit in den Ring eingeschliffen wird. Die Software müsste irgendwo auf der Esser Seite sein, dafür braucht man aber am besten nen uralten Laptop.

Die Software schreibt wohl die Stromwerte der Melder auf dem Ring mit und man kann anschliessend aus der Exceltabelle was rausinterpretieren, wie schlechte Klemmstellen usw.

Es gibt den Nachfolger, den Riddler für die FlexES. Den hat aber nur der Esserwerkskundendienst und den rücken sie nicht raus.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
03-01-2024, 23:22
Beitrag: #3
RE: Joker (Esser)
Schade, hätte mir erhofft damit Mal Fehlersuche an einer IQ8 betreiben zu können (übernommene Tiefkühlcenter und so'n Mist).
Aktuell ist das Vorgehen, Ringleitungsstörung mit verdrahtungserkennung bis irgendwann mal der Melder selbst in Störung geht...
Der Riddler wäre natürlich optimal, gibt's was ähnliches denn auch für die IQ8 oder nur den Joker und den Riddler?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
03-01-2024, 23:32
Beitrag: #4
RE: Joker (Esser)
Der Joker ist für die IQ8, die IQ8 ist ja System 8000.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
04-01-2024, 06:16
Beitrag: #5
RE: Joker (Esser)
Achso dachte, dass sich das in den Fall noch einmal voneinander entfernt.
Weißt du wo genau ich die im
Kundenportal finde? Das Interface habe ich
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  BMZ Esser IQ8CONTROL M stefen214 4 352 16-12-2023 12:30
Letzter Beitrag: dnsoft
  Esser Serie 9100 Melder Objekt907_SNF 4 541 28-11-2023 17:02
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 513 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 746 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser 8000M und Alarmierungskoppler Objekt907_SNF 6 1.252 29-07-2023 23:15
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  Esser Funkgateway , Fehler 062 J.Bepler 1 1.040 19-02-2023 12:40
Letzter Beitrag: ah88985
  IFAM FBF 2001 Esser Brandfallsteuerungen ab Objekt907_SNF 2 1.788 01-12-2022 11:32
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  ändern Meldertyp Esser Flex ES Matzen 3 1.670 06-11-2022 17:19
Letzter Beitrag: Matzen
question Esser Flex ES Alarmierungsmodul JN98_ASW 13 3.905 02-09-2022 09:22
Letzter Beitrag: JN98_ASW
  Esser IQ8 Notbetriebsfeuer Helge_Jekom 6 2.864 17-07-2022 10:09
Letzter Beitrag: MarkRott



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste