Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung
03-06-2021, 19:42
Beitrag: #8
RE: Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung
Hallo
Generell soll nur ein 4k7 Widerstand verwendet werden, wenn mehrere Alarmkontakte in Reihe geschalten sind dann muss der 4k7 parallel zu allen Alarmkontakten geschaltet werden.
Nur, wenn es so wie in der Zeichnung verdrahtet ist, dann sollte es trotzdem zumindest dann einen Einbruchalarm geben, wenn nur einer der beiden Alarmkontakte geöffnet wird.
Mit Einstellung 199 kann dir die MX den aktuellen Widerstandswert am Bediengerät ausgeben.
Damit kannst du deine Beschaltung überprüfen.
Wenn alle Kontakte zu sind sollten 2k2 anliegen, ist ein Alarmkontakt offen dann sollten 2k2+4k7=6k9 anliegen.
Ist einer der Sabotage offen dann ist die gesamte Kontaktschleife offen.
MfG
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung - Sektionschef - 03-06-2021 19:42

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Problem abus trexon AZ 4150 Michael0000 10 3.842 14-05-2021 16:38
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Strahlung Dual Bewegungsmelder SecvestUser 20 15.327 08-08-2019 23:32
Letzter Beitrag: noby2104
  Falschalarme bei Dual-Bewegungsmeldern knobel 4 5.559 17-01-2019 13:25
Letzter Beitrag: knobel
  PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen???? Lino12 4 5.673 03-12-2015 15:11
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Dual Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter Wolfgang 4 4.856 12-10-2014 19:02
Letzter Beitrag: Wolfgang



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste