beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
|
21-05-2021, 11:53
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
Hallo,
ich habe ein Problem mit einem Öffnungsmelder für die Haustür. Den Öffnungsmelder habe ich wie folgt konfiguriert: Typ: Ein/Ausgang Teilbereich: 1 Eigenschaft: Intern überwacht. Den Teilbereich 1 habe ich auf: Typ: Zeit Ausgangsverz.: 20 Sec Eingangsverz.: 20 Sec Reaktion: Extern Int. Akt.: sofort eingestellt. Wenn ich nun die Alarmanlage über ein Funkbedienteil aktiviere und die Haustür aufmache, ertönt ein piepen und dann wir ein Alarm nach der eingestellten Ausgangsverzögerung ausgelöst. Bleibt die Hautür zu, dann bleibt die Anlage ruhig (kein piepen) und sie ist nach ein paar Sekunden aktiviert. Schalte ich die Anlage über die Anlage selbst aktiv, dann ist alles ok. Ich habe schon mal das Funkbedienteil, die Zone und auch den Melder getauscht, hat aber nicht gebracht. Was habe ich verkehrt gemacht? Sind die Einstellungen nicht richtig? Viele Grüße Alfons |
|||
21-05-2021, 17:51
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
die Haustür muss innerhalb der Ausgangsverzögerung geschlossen werden, dann sollte es auch keinen Alarm geben.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
21-05-2021, 18:07
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
Danke für die Antwort. Leider ist es nicht so. Mir ist schon klar, dass die Haustür innerhalb der Ausgangsverzögerung geschlosen werden muss.
Noch eine andere Idee? VG Alfons |
|||
21-05-2021, 18:18
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
(21-05-2021 18:07)Alfons schrieb: Noch eine andere Idee? Kauf Dir was gescheites. Sobald dieses Problem gelöst sein sollte, erfolgt bei dieser Anlage augenblicklich das nächste. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
|||
21-05-2021, 18:57
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
Könnte es sein, dass der Öffnungsmelder, wenn er in mehrere Bereiche eingebunden ist, durch einen Softwarebug dieses Phänomen auslöst?
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
21-05-2021, 19:11
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
Die ganze Secvest ist ein Software Bug
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
21-05-2021, 22:45
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
Es klingt fast als würde die Ausgangsverzögerung gar nicht greifen, sondern direkt scharfschalten und dann eben beim Haustür öffnen die Eingangsverzögerung aktivieren. Warum - keine Ahnung, ich bin kein Abus-Errichter.
Probier mal die Tür aufzumachen und dann scharfzuschalten. Tritt das Problem dann auch auf? Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
22-05-2021, 13:03
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
Also Alfons,
Du hast sicher Dein Bedienteil falsch parametriert. Ich meine zu erinnern, dass man bei Bedienteil "sofort" abstellen muss. Dass war bei des 2Way auch so. Ich habe nachgeschaut wenn Du sofort Aktivierung beim Bedienteil angehakt hast, bekommst Du auch sofort Alarm Die Anlage macht das was Du einstellt. Jedenfalls ist ist das auch bei ABUS meistens so. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
22-05-2021, 15:12
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich
(22-05-2021 13:03)megagramm schrieb: Also Alfons, Hallo megagramm, das war der entscheidene Hinweis. Ich hatte das Funkbedienteil "Sofort" auf Ja stehen. Jetzt mach die Anlage was sie soll. Herzlichen Dank für den Hinweis. VG Alfons Den Anderen auch ein Dankeschön für ihre Meldungen |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste