Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
|
12-05-2021, 08:52
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Woher soll der Hersteller des Glasbruchmelders denn wissen , welcher der produzierten Glasbruchmelder der letzte in der/Deiner Reihe ist
Und da unterschiedliche Fabrikate von Glasbruchmeldern (und anderen Meldern) an unterschiedliche Fabrikate von Zentralen angeschlossen werden können (die ihrerseits wieder mit unterschiedlichen Widerstandswerten arbeiten), muss der Widerstand entweder in der Parametrierung der Zentrale (nicht bei allen Zentralen möglich) angepasst werden oder/und in die Leitungsführung einfließen. Je nach Länge und Querschnitt der Leitung ändert sich auch der Wert des einzusetzenden Widerstandes , da die Leitungslänge ihr übriges dazu tut. Denke aber, dass dies bei den bei Dir vorhandenen Leitungslängen kaum ins Gewicht fällt Ich hatte Dir in einem vorherigen Beitrag ein Link gesandt. Hier siehst Du, unter 8.2 und 8.3 wo der Widerstand einzuschleifen ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass man Dir, trotz der Präsentation auf dem Silbertablett, nicht wirklich zu helfen vermag. |
|||
|