Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Verdrahtung
24-02-2021, 20:53
Beitrag: #27
RE: Verdrahtung
@dominik85:
Heutige Zentralen haben die 12V Spannungsversorgung auf der Meldergruppe und beim Zurücksetzen wird die Spannung auf der Meldergruppe kurz abgeschaltet. Das ist aktuell stand der Technik und was anderes ist schwierig zu bekommen.

Ich weiß jetzt nicht, ob deine Zentrale die entsprechende Spannung liefert und wie die Meldergruppe konfiguriert ist, aber wenn auf der Meldergruppe zwischen MG-Eingang und GND 12V zu messen sind, sollten zumindest die neuen GBS daran funktionieren. Wenn die Meldergruppe die GBS im unscharfen Zustand nicht auswertet, könnte man ein Relais in die MG schalten, welches über die bisherige Versorgung versorgt wird und beim Rücksetzen die Linie ebenfalls kurz stromlos macht.

Aber vielleicht wäre eine weitergehende Modernisierung der Anlage eine Überlegung, weil sich die Technik auch weiterentwickelt und insbesondere die Technik mit fortschreitendem Alter in einen Zustand gerät, bei dem ein Stromausfall oder ein Akkutausch den Tod bedeuten kann. Verkabelung ist ja da und die Melder werden ja bereits teilweise ausgetauscht.

Ich korrigiere mich: Es gibt sie doch noch. Vanderbilt GB5100 sind genau die Melder, die du suchst.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Verdrahtung - dominik85 - 21-02-2021, 14:19
RE: Verdrahtung - peteralarm - 21-02-2021, 14:32
RE: Verdrahtung - dominik85 - 21-02-2021, 14:53
RE: Verdrahtung - peteralarm - 21-02-2021, 15:35
RE: Verdrahtung - funkistnichtalles - 21-02-2021, 14:59
RE: Verdrahtung - Martina H. - 21-02-2021, 15:01
RE: Verdrahtung - AaronK - 21-02-2021, 15:33
RE: Verdrahtung - 5624 - 21-02-2021, 16:00
RE: Verdrahtung - Martina H. - 21-02-2021, 16:13
RE: Verdrahtung - peteralarm - 21-02-2021, 16:37
RE: Verdrahtung - 5624 - 21-02-2021, 16:46
RE: Verdrahtung - AaronK - 21-02-2021, 16:51
RE: Verdrahtung - 5624 - 21-02-2021, 17:17
RE: Verdrahtung - peteralarm - 21-02-2021, 17:35
RE: Verdrahtung - ssb-security - 21-02-2021, 20:18
RE: Verdrahtung - funkistnichtalles - 21-02-2021, 20:27
RE: Verdrahtung - peteralarm - 21-02-2021, 20:51
RE: Verdrahtung - ssb-security - 24-02-2021, 19:57
RE: Verdrahtung - complex400 - 21-02-2021, 22:29
RE: Verdrahtung - dominik85 - 22-02-2021, 17:06
RE: Verdrahtung - 5624 - 22-02-2021, 17:32
RE: Verdrahtung - dominik85 - 24-02-2021, 19:03
RE: Verdrahtung - peteralarm - 24-02-2021, 19:12
RE: Verdrahtung - 5624 - 24-02-2021, 19:14
RE: Verdrahtung - dominik85 - 24-02-2021, 20:17
RE: Verdrahtung - ssb-security - 24-02-2021, 20:27
RE: Verdrahtung - 5624 - 24-02-2021 20:53
RE: Verdrahtung - ssb-security - 24-02-2021, 21:19
RE: Verdrahtung - 5624 - 24-02-2021, 21:32
RE: Verdrahtung - dominik85 - 24-02-2021, 21:54
RE: Verdrahtung - 5624 - 24-02-2021, 22:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge Privateruser 3 3.306 28-02-2022 22:59
Letzter Beitrag: Privateruser
  Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder Harry66 4 5.780 31-03-2020 09:41
Letzter Beitrag: Harry66
  Deol Verdrahtung _Wolfgang_ 17 10.857 25-05-2017 10:43
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Verdrahtung Reihenschaltung Ringleitung xray54 5 5.326 15-05-2017 11:54
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Verdrahtung Selber Durchführen Anfänger 10 8.282 18-10-2016 21:35
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  LSA Leisten Verdrahtung Blade01 37 25.091 18-04-2016 14:18
Letzter Beitrag: Alexander79
  Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale MarcoR 32 25.621 19-03-2015 19:17
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
Shy Secvest 2 Way TAE-Verdrahtung & FU Aussensirene Tyngerbell 9 8.821 25-01-2013 17:06
Letzter Beitrag: Tyngerbell
  Verdrahtung Sabotagelinie luciennau@t-online.de 5 8.509 24-07-2012 22:08
Letzter Beitrag: rukoolla



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste