FUSG50010 löst nicht immer aus
|
29-01-2021, 18:28
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: FUSG50010 löst nicht immer aus
Die Innensirene musst Du auf eine TB jumpern, ergo gehen zwei Teilbereiche nicht.
Wie gibst Du dem BWM einen anderen TB als den Fenstern im EG. Wahrscheinlich um die selbst bewegen zu können, um die Anlage auch scharf stellen zu können. Das macht man aber mit "intern" und "extern" scharf und man setzt alles auf einen TB. Bei der FU8000 gab es eine Musterprogrammierung in der Beschreibung. Die kann ich zur Übertragung auf die FUAA50XXX nur empehlen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
FUSG50010 löst nicht immer aus - Spunky - 29-01-2021, 17:40
RE: FUSG50010 löst nicht immer aus - megagramm - 29-01-2021 18:28
RE: FUSG50010 löst nicht immer aus - Spunky - 29-01-2021, 20:45
RE: FUSG50010 löst nicht immer aus - megagramm - 29-01-2021, 23:57
RE: FUSG50010 löst nicht immer aus - Spunky - 30-01-2021, 09:58
RE: FUSG50010 löst nicht immer aus - Spunky - 30-01-2021, 16:09
|