Neubau
|
15-05-2020, 16:11
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Neubau
Hallo,
sorry aber von Abus würde ich dir als Errichter abraten. Ärger ist vorprogrammiert! Es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung alles verkabeln zu wollen. Funk, nur da wo es nicht anders machbar ist. Angesprochen auf deine Fenster, kannst du rechnen pro Magnetkontakt 2 Adern. Bei getrennter Auswertung von Kipp/ Öffnung der Fenster sind es 4 Adern. Ich habe es immer pro Etage als Ringleitung legen lassen, damit bist du in jedem Fall auf der sicheren Seite. Auch möglich, jedoch nicht mit allen Anlagen und wesentlich teurer ist ein Aufbau in BUS Technik. Da genügt ein 4x2 pro Etage (Fenster) Was du ansonsten noch an Verdrahtung - Leitungsverlegung benötigst, kann man ohne Kenntnis des Objekts nicht sagen. (Glaskugel ist in der Inspektion ) Telenot wäre natürlich das non plus ultra, aber das ist eine reine Anlage für Facherrichter, da kommst du ohne nicht weiter. Ebenso könnte ich eine UTC Advance empfehlen. Das sind auf jeden Fall Anlagen, welche zwar in der Anschaffung etwas teurer sind, dafür hast du aber auch für die kommenden 20/ 25 Jahre ein zuverlässig fnktionierendes System. Auch zu klären ist da noch die Absicherung der Haustüren, Scharfschaltung, Bedienteile etc. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Neubau - Nikola.sar - 15-05-2020, 15:55
RE: Neubau - peteralarm - 15-05-2020 16:11
RE: Neubau - evertech - 15-05-2020, 18:25
RE: Neubau - Nikola.sar - 16-05-2020, 15:33
RE: Neubau - peteralarm - 16-05-2020, 16:35
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste