Meldung Linienverletzung vor Scharfschalten
|
18-12-2019, 21:29
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Meldung Linienverletzung vor Scharfschalten
Hallo,
ich kenne jetzt speziell die integra64 nicht so gut, jedoch soll/ ist es bei Alarmsystemen üblich, dass sich eine Anlage nicht scharf schalten lässt, wenn noch eine Linie offen ist. Ich würde hier nochmal die Programmierung überprüfen. Weis jetzt nicht so, ob es bei der integra64 die Funktion gibt, Linien in Zwangsläufigkeit zu setzen. D.h. die Linie muss geschlossen sein, sonst wird eine Scharfschaltung verhindert. Eine entsprechende Meldung sollte dabei auch auf dem Bedienteil ausgegeben werden. Kenne das von verschiedenen Systemen eigentlich nicht anders. Gruß peteralarm Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Meldung Linienverletzung vor Scharfschalten - Alfi84 - 18-12-2019, 20:48
RE: Meldung Linienverletzung vor Scharfschalten - peteralarm - 18-12-2019 21:29
RE: Meldung Linienverletzung vor Scharfschalten - Hulk - 19-12-2019, 08:04
RE: Meldung Linienverletzung vor Scharfschalten - peteralarm - 19-12-2019, 10:03
RE: Meldung Linienverletzung vor Scharfschalten - Alfi84 - 19-12-2019, 21:01
|