Nun der Jumper RESETE setzt die Anlage komplett zurück auf Werkszustand.
Setzt vorraus das man die Werksrücksetzung nicht abgeschaltet hat.
Würde ich jetzt in deinem Fall nicht machen, da ohne Olink das neuaufsetzten etwas nervenaufreibend sein wird.

Das Mäuseklavier aktiviert/Deaktiviert die drahtgebundenen Meldereingeänge 1 -4.
Wenn nicht benutzt dann alle auf OFF lassen.

Nachtrag:
Du musst übrigens nicht im Errichtermodus sein zum testen.
Das mustest du nur deswegen, weil du ja den Busanschluss in der EMA testen solltest und dazu musst du ja die EMA aufmachen.
Das geht nur im Errichtermodus ohne Saboalarm. Bei deinem Verwandten kannst du den Aussenstecker zum Testen nutzen.

Wie ich sehe hast du nun wirklich alles erdenkliche durchprobiert.
Das der Bus da platt sein soll glaube ich kaum, weil die Steckkomponenten genau über diesen Bus kommunizieren.
Wenn da was im Argen wäre würde die ganze Ema nicht mehr funktionieren. Anschlüsse waren nach deiner Sichtprüfung ja OK.

Bleibt als logischer Schluss wirklich nur noch das Schnittstellenmodul JA82T.
Einmal benutzt dann jahrelang im Schrank und dann bei erneutem Einsatz auf einmal kaputt. Kein Witz, auch schon da gewesen.
Ist mir ehrlichgesagt auch ein Rätsel wie das platt gehen kann aber es ist halt Elektronik und da passieren die tollsten Sachen.
Früher waren es hohe Einschaltströme bei leeren Elkos oder ausgelaufenen Elkos.
Letzteres gibts heute noch oft genug. Hab da noch ein TS-850SAT Problem-Kandidaten aber das ist ein anderes Thema.
In meiner Laufbahn mit Elektronikteilen gabs schon öfters mal defekte Sachen,
wo man im Leben nie dauf gekommen wäre das das die Ursache sein könnte.

Von daher zitiere ich mal einen berühmten Satz:
Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag.

Nun Teste noch mal den letzten Schritt mit Xp und den Treibern vom Jens, vielleicht hast du ja Glück.
Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen ansonsten schau mal ob du günstig noch ein anderes 82T bekommen kannst
weil sonst wüsste ich echt nicht mehr, was da noch die Ursache sein könnte.
Sofern du firm bist was Elektronik angeht, vielleicht mal das 82T genauer unter die Lupe nehmen.
Kalte Lötstelle am Busanschluss wäre auch noch eine Möglichkeit die mir grade einfällt.


Gruß Christian

Murphys Law:
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung - smith007 - 27-12-2016 21:55

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 10 1.427 22-10-2023 18:57
Letzter Beitrag: fireman
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 259 13-10-2023 10:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 588 12-10-2023 21:01
Letzter Beitrag: Ollik
  OLink: keine unterstützte Komponente verbunden Thosch2602 43 19.787 15-04-2023 20:49
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Sprache in Olink vitu 2 2.603 17-12-2018 09:04
Letzter Beitrag: vitu
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 2.525 07-04-2018 22:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 6.507 01-02-2017 16:56
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  OLink: Firmware Update GSM-Modul Pollex 5 6.418 17-10-2016 22:13
Letzter Beitrag: Pollex
  Hilfestellung Eingabe Programmiersequenzen OLink oder Funk Tastatur Tomato 7 5.778 16-06-2016 11:39
Letzter Beitrag: Tomato
  olink Holgerle 4 5.072 09-05-2016 14:35
Letzter Beitrag: Holgerle



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste