Powermax Complete lässt sich nicht scharf stellen/Sabotage Meldungen
|
30-03-2013, 23:05
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Powermax Complete lässt sich nicht scharf stellen/Sabotage Meldungen
Hallo,
erstmal möchte ich sagen, wie froh ich bin dieses tolle Forum gefunden zu haben! Ich habe heute eine aus England bestellte Powermax Complete bei uns zu Hause installiert. Das einprogrammieren "enroll" der zusätzlichen Melder funktionierte problemlos, die Melder blinken beim öffnen und schließen und die Signalstärke ist bei allen "strong". Leider muß ich doch etwas falsch gemacht haben, da alle PIR und Magnetmelder (auch die vorprogrammierten), die Sirene und die CPU (ich nehme mal an, das ist das Bedienteil) eine Sabotage Meldung (Tamper Alarm) aktiv haben. Hinzu kommt, das sich die Anlage nicht scharf schalten lässt, Auf dem Display wird "not ready" angezeigt und bis ich es über das Menü ausgestellt hatte, kam alle paar Minuten ein Piepton. Ich habe mir bereits alle Fehlermeldungen über das Menü einzeln anzeigen lassen und versucht sie über Arm und anschließendes Disarm wie in der Bedienungsanleitung erklärt zu löschen, leider ohne Erfolg. Ich habe anschließend auch nochmal alle Melder geöffnet, die Batterie entfernt (während ich den Sabotageschalter gemäß Anleitung gedrückt hielt), wiedereingesetzt und geschlossen. Bei einem anschließendem System Test wurden alle Melder erkannt und die Signalstärke mit Strong bewertet, trotzdem liess sich anschließend weder das System schärfen noch die Tamper Alarm Meldungen entfernen. Habt ihr einen Tip für mich wie das System zum laufen bekomme? Falls jemand die Installationsanleitung als deutsches PDF hat, wäre ich echt dankbar wenn er es mir zuschicken könnte, mein englisch ist zwar ganz gut, aber stellenweise wird es dann doch etwas kompliziert. Viele Grüße und danke für eure Hilfe, Tim |
|||
31-03-2013, 14:33
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Powermax Complete lässt sich nicht scharf stellen/Sabotage Meldungen
Also, das Problem ist gelöst!
Falls jemand mal in die selbe Lage kommt: Ich habe die Anlage resettet indem ich die beiden linken Kontakte des "DEF" Anschlußes auf der Platine überbrückt, anschließend Strom und Batterie abgeklemmt, die Brücke entfernt und den Strom wieder angeschlossen habe. Melder, Sirene und Fernbedienungen waren noch immer einprogrammiert, funktionierten anschließend aber problemlos. |
|||
06-04-2013, 20:41
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Powermax Complete lässt sich nicht scharf stellen/Sabotage Meldungen
Hallo Tim81,
zwar etwas spät, aber trotzdem noch einige Anmerkungen zum Thema: Für mich sieht das Ganze aus der Ferne danach aus, dass du einen noch anstehenden Sabotagealarm (möglicherweise das Zentralengehäuse?) hattest, der sich normalerweise nicht so leicht wie ein 'normaler' Einbruchalarm löschen lässt. Meist geht das nur über den Errichtermodus der jeweiligen Zentrale. Dass im Display "not ready" steht, wenn noch ein Alarm ansteht (Alarm also zwar quittiert (und somit Sirenen aus), aber nicht gelöscht wurde), gehört so - die Anlage 'verlangt' von einem berechtigten Benutzer ein Eingreifen (in diesem Fall eben das Löschen des gespeicherten Alarms), da die Anlage nach einem (Sabotage-)Alarm überprüft ('bekümmert') werden möchte, und das kann der Mensch (idealerweise ein ausgebildeter Techniker) nun einmal viel besser als die Technik selbst. ;o) Eine deutsche Anleitung kann ich dir leider nicht anbieten, da ich mit der Powermax nichts zu tun habe. MfG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
|||
19-04-2013, 21:42
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Powermax Complete lässt sich nicht scharf stellen/Sabotage Meldungen
Hallo Olli,
danke für deine Antwort! Rückblickend denke ich, dass der Sabotagekontakt vom Panel nicht richtig angelegen hat und sich die Sache nach dem öffnen/schließen zum resetten erledigt hat. Die Anlage ist seitdem jedenfalls ohne eine weitere Fehlermeldung in Betrieb! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste