Hallo zusammen,
da ich die zugelassenen 1A der Terxon MX nicht überstrapazieren will, möchte ich alle Abnehmer, die momentan am 12V AUX-Anschluss der Terxon hängen über das TVAC35520 Leistungsnetzteil speisen, das mit seiner Kapazität von 5A ausreicht. Das TVAC35520 könnte ich aus Platzgründen ca. 1 Meter entfernt von der Terxon anbringen. Meine Frage ist nur, wie ich nun die Verbindung zwischen Terxon und dem TVAC35520 sabotagesicher hinkriegen soll. Sollte das 12V Kabel, das von dem TVAC35520 zur Terxon dann führt durchtrennt werden, so wären die Abnehmer auch "tot". Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich diese Verbindung sabotagesicher bewerkstelligen kann? Herzlichen Dank! Patrick |
|||
19-12-2018, 21:59
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Installation ABUS TVAC35520 Leistungsnetzteil für Terxon MX
ist doch ganz einfach. Die Terxon hat über COM+AT ihre Saboschleife für alle Melder. Diese Schleife erweiterst Du über das Versorgungskabel vom Netzteil und erweiterst die Schleife über den Deckelkontakt der Netzteiltür.
Du musst, wenn Du das Netzteil öffnenen möchtest in den Errichtermodus gehen, sonst gibt es Alarm. Ebenso, wenn das Kabel durchgekniffen wird. Auch die Sirenenversorgung sollte über das Netzteil gehen. Schaltest Du die Terxon aus, dann gibt es keinen Alarm durch die Sirenen. Akku 12V 7Ah nicht vergessen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Installation Abus Termon MX | thorsten1896 | 1 | 3.141 |
04-05-2021 22:01 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
ABUS Terxon LX Belegungsplan für Komponenten | Jack Nickelson | 4 | 5.368 |
05-07-2016 21:09 Letzter Beitrag: Jack Nickelson |
|
TerxonMX und u.a mit ABUS Leistungsnetzteil verbinden | Nobbi75 | 4 | 4.165 |
05-12-2015 12:12 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
|
Installation Terxon SX mit BW8030 | heimkinoonkel | 9 | 9.919 |
14-09-2015 10:51 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
Terxon MX Installation 2 Zonen | zwehrner | 6 | 6.388 |
26-11-2014 11:06 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
Suche Errichter in der Rhein-Neckar Region / Heidelberg für ABUS Terxon MX | umeuzo | 1 | 3.286 |
07-10-2014 21:30 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
|
Grundlegende Fragen zur Installation einer Terxon S | -=oNe=- | 2 | 5.177 |
18-08-2013 20:01 Letzter Beitrag: -=oNe=- |
|
Schulungsunterlage für ABUS Terxon SX AZ4000, und GSM-Interface AZ 6450 | Alarm | 2 | 7.765 |
19-12-2009 19:33 Letzter Beitrag: Alarm |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste