Complex 400H an Knx
Hallo, ich möchte demnächst eine 400H an Knx Gebäudesystem anbinden. Hat jemand schon in der Richtung Erfahrungen ? Was muss seitens der 400H bei der Parametrierung beachtet werden? Mfg Miro
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-05-2017, 19:09
Beitrag: #2
RE: Complex 400H an Knx
Hi,

bei Schnittstellen RS232/V.24 als Aufgabe GMS Protokoll auswählen.Nachher im EIB Modul auswählen was in das EIB Netz übertragen werden soll,sonst flutet dir die EMZ evtl. dein Netz mit unnötigen Meldungen.

Wie schnell ist nichts gemacht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-05-2017, 19:20
Beitrag: #3
RE: Complex 400H an Knx
(24-05-2017 19:09)xdanielx schrieb:  Hi,

bei Schnittstellen RS232/V.24 als Aufgabe GMS Protokoll auswählen.Nachher im EIB Modul auswählen was in das EIB Netz übertragen werden soll,sonst flutet dir die EMZ evtl. dein Netz mit unnötigen Meldungen.

Bezieht sich Deine Aussage auf das neue oder das alte KNX Modul von Telenot?

relativ sicher? = relativ unsicher!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-05-2017, 19:47
Beitrag: #4
RE: Complex 400H an Knx
auf beide, würde ich mal sagen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-05-2017, 14:57
Beitrag: #5
RE: Complex 400H an Knx
Ja,gilt für beide. ;-)

Wie schnell ist nichts gemacht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-08-2018, 15:28
Beitrag: #6
RE: Complex 400H an Knx
Hallo zusammen,

möchte die GMS-SST auslesen. Hterm zeigt nur leider keine Daten. Habe eine USB serielle Schnittstelle verwendet mit Gender Changer. Brauche ich wvtl. ein Nullmodem-Kabel oder kann es sonst einen Grund geben, dass ich keine Signale von der complex empfange? GMS ist in Complex als SST konfiguriert.

Viele Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-08-2018, 16:30
Beitrag: #7
RE: Complex 400H an Knx
Du brauchst ein Nullmodem-Kabel, aber das alleine wird nicht ausreichen, ohne die GMS-Schnittstellenbeschreibung wirst du nicht sehr weit kommen. Es ist keine Plaintext-Schnittstelle.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-08-2018, 17:22
Beitrag: #8
RE: Complex 400H an Knx
Hallo 5624,

vielen Dank, werde ich mir morgen besorgen. Die SST-Beschreibung habe ich zwar nicht, aber Anleitungen (Loxone-Baustein, Edomi, openHAB Rules). Möchte eine openHAB-Anbindung realisieren als binding.

Viele Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-08-2018, 20:06
Beitrag: #9
RE: Complex 400H an Knx
Hallo gahu

wie 5624 schon geschrieben benötigst du ein Nullmodem Kabel.
Kannst du von deinem Vorhaben berichten? Hatte mich mit dem Thema complex 400h und openHab vor etwa einem Jahr etwas beschäftigt aber noch nicht weitergemacht da das Projekt noch nicht umgesetzt wurde.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-08-2023, 17:59
Beitrag: #10
RE: Complex 400H an Knx
Hallo zusammen,

fyi - es gibt mittlerweile ein Binding für openHAB, das bei mir zuverlässig läuft:
https://github.com/smarthomej/addons
https://github.com/smarthomej/addons/tre...ng.telenot

Viele Grüße

Smile
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 319 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 616 08-08-2025 17:57
Letzter Beitrag: 5624
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 894 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.225 12-07-2025 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 1.232 12-04-2025 12:18
Letzter Beitrag: peteralarm
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.675 20-01-2025 18:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.616 24-11-2024 12:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.007 29-10-2024 19:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.016 28-07-2024 09:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.482 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624