Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig
|
12-01-2018, 21:19
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig
Guten Abend,danke für die Aufnahme in der Runde.
Ich sitze gerade vor der o.g. EMA und kann die Brandmelder, RM1100 von Abus, nicht scharf schalten.Funktion einzeln geprüft, i.O. Lohnt es sich, weiter zu probieren, bevor ich den Widerstand angelegt hab ? Beste Grüße |
|||
13-01-2018, 09:21
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig
Anschluss am Rauchmelder Klemme 4+6 als NO !
Widerstand normal zwischen die Klemmen an der Zentrale oder besser am letzten Melder zwischen 4/6. |
|||
13-01-2018, 10:02
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig
Auch wenn man selbst baut, sollte man anerkannte Regeln der Technik nicht ausser Acht lassen.
Der Widerstand kommt in den letzten Melder. Punkt. Alles andere ist fahrlässig. Man sollte bei seinen Empfehlungen sich darüber klar sein, dass man das Rad nicht neu erfinden braucht und bewährte und empfohlene Anschlussschemata berücksichtigt. Nur weils anders auch funktionieren würde, kann das dann auch in die Hose gehen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
|