Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
03-02-2016, 22:11
Beitrag: #1
Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Liebe Telenot-Experten,

ich bin mit der Planung für mein Haus nahezu fertig und wäge noch zwischen einer ausreichenden, aber günstigen Lösung mit einer Compact Easy und einer für meinen Bedarf eigentlich überdimensionierten, aber viele Reserven bietenden Complex 400H ab.

Eine der letzten Fragen ist folgende: Ich habe zwei Zugangstüren zum Sicherungsbereich, an denen jeweils außen Cryplock-Leser vorhanden sein sollen. Ich will auf Türmodule und Sperrelemente verzichten und die Leser über vorhandene Leitungen (6x2x0,6) direkt an die Zentrale anbinden.

Nach den Beschreibungen von Telenot hat die Compact Easy eine integrierte Schnittstelle für einen Leser, die Complex 400H hat drei.

Nun die Frage: kann man an die Schnittstelle der Compact Easy beide Cryplock-Leser (parallel) anschließen?

Vielen Dank im Voraus!
Klasid
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
03-02-2016, 22:51
Beitrag: #2
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Die 400H hat zwei Anschlüsse, die 200H/compact easy hat einen Anschluss.

Du kannst parallel bis zu drei Leser anschließen, musst dann aber die Sabotageüberwachung abschalten, weil die Sabotageüberwachung nur einen Leser überwachen kann. Da die Auswertung der Leserdaten eh in der Zentrale erfolgt, ist es nicht so enorm kritisch, wenn die abgeschaltet ist.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
03-02-2016, 23:14
Beitrag: #3
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Hallo 5624,

vielen Dank für die so schnelle Antwort. Die hilft mir weiter bei der Entscheidung!

Viele Grüße
Klasid
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-02-2016, 23:38
Beitrag: #4
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Moin Klasid!

Du kannst bis zu 17 cryplock- Leser an die easy anbinden.
Ab dem 2. Leser benötigst man aber zusätzlich ein comlock 410- Modul.

Von einer paralellen Anbindung an der easy direkt, ist abzuraten, da dann keine Verschlüsselung der Daten stattfindet!

Gruß, sudwind
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-02-2016, 21:53
Beitrag: #5
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Hallo Südwind,

auch Dir vielen Dank für die Rückmeldung. Deine Antwort und die vorangehende stimmen für mich als Laie nicht so richtig überein. Ich habe einfach noch einmal den Errichter gebeten, sein Angebot auf diese Frage zu prüfen. Das warte ich jetzt einmal ab.

Viele Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-02-2016, 22:25
Beitrag: #6
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Die beiden Antworten der Errichter-Kollegen zusammengefasst (haben beide schon recht):

Compact-Easy nur Zentrale OHNE comlock 410 (Tür-) Erweiterungsmodule
--> 1x Cryplock-Leser direkt an Anlage (Funktion inkl. Sabotageüberwachung und verschlüsselter Datenübertragung)
--> 3x Cryplock-Leser direkt an Anlage (parallel verdrahtet) jedoch dann ohne verschlüsselung der Datenübertragung und Sabo

Compact Easy MIT (bis zu 16) comlock 410 (Tür-) Erweiterungsmodulen
--> bis zu 17 Crylock-Leser (1x direkt an Zentrale) und alle weiteren jeweils an einem comlock 410 Erweiterungsmodul

Wobei letzteres an einer Compact-Easy vermutlich ein fiktives Beispiel bleiben dürfte Big Grin

relativ sicher? = relativ unsicher!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-02-2016, 21:02
Beitrag: #7
RE: Cryplock HF Leser an Compact Easy oder Complex 400H
Danke für diese Klarstellung!! Jetzt habe ich insoweit den Durchblick Lightbulb
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 1.437 24-08-2025 12:31
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 321 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 623 08-08-2025 17:57
Letzter Beitrag: 5624
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 898 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.226 12-07-2025 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 1.233 12-04-2025 12:18
Letzter Beitrag: peteralarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.097 17-03-2025 10:00
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.677 20-01-2025 18:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.662 24-11-2024 12:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.009 29-10-2024 19:24
Letzter Beitrag: sysalarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste