Anschluss Lichtschranke LS2030 an Terxon MX
|
31-10-2014, 13:34
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Anschluss Lichtschranke LS2030 an Terxon MX
Hi,
bin grad dabei eine Abus LS2030 Lichtschranke an die Terxon MX anzuschließen (Anschlussplan siehe Anhang) Empfänger (RX) --------------------- Klemmen 1/2 (Spannungsversorgung 10-30 V DC) auf +12V und -0V Klemme 3 (COM) auf CCT4 Klemme 4 (NC) auf CCT4 Klemme 5 (NO) nicht anschließen Klemmen 6/7 (NC Sabotageausgang (Tamper)) auf COM und A/T Ist das korrekt? Viele Grüße Andreas Secvest FUAA5000 V3.01.17 |
|||
31-10-2014, 21:58
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Anschluss Lichtschranke LS2030 an Terxon MX
Perfekt Andreas.
> Klemme 3 (COM) auf CCT4 Nur eine kleine Information - die Klemmen zwischen den Zonen 1 & 2 , 3 & 4 , usw. haben alle das gleich Potential Masse oder 0V. Gruß Manfred |
|||
|