Honeywell 561 - MB24 - UMZUG oder NEU?
17-02-2016, 20:31
Beitrag: #3
RE: Honeywell 561 - MB24 - UMZUG oder NEU?
Du schreibst ja, dass es so halbwegs passt. Dann steht dem nichts entgegen. Selbst wenn das Objekt anders wäre, die Anlage ist noch aktuell genug, um passende Teile zu bekommen.

Bedenke aber, dass der größte Teil der Kosten durch die Montage verursacht wird.

Eine Sache solltest du aber in jedem Fall beim Umzug das Übertragungsgerät gegen ein IP-Übertragungsgerät tauschen, sonst musst du in wenigen Jahren nochmal einen kommen lassen.

Ist die Einbruchmeldeanlage bei dir eine Versicherungsauflage? Du schreibst was von VdS-zertifiziert. Hier solltest du mit dem Errichter, der die Anlage umsetzt, ob die Technik, die du hast, eine VdS-Anerkennung ein weiteres Mal erreichen würde.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Honeywell 561 - MB24 - UMZUG oder NEU? - 5624 - 17-02-2016 20:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  561-M 99 effeff pieter76 9 335 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Honeywell HEN 16142 tonro70 1 140 23-04-2024 11:56
Letzter Beitrag: ssb-security
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 273 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 689 19-01-2024 06:49
Letzter Beitrag: MartinH
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.973 18-11-2023 20:29
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.425 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 788 02-09-2023 18:15
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.205 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 3.233 16-05-2023 20:22
Letzter Beitrag: Ollik
  Honeywell Sirenenmodul Kolter 2 1.227 06-05-2023 20:30
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste