Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX)
24-01-2016, 19:24
Beitrag: #1
Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX)
Hallo zusammen,

dies ist mein erstes Thema im Forum. Ich habe schon viel mitgelesen und jetzt ein Problem, wo ich nicht mehr weiter weiß:

Ich habe eine Terxon MX mit Magnetmeldern an den Fenstern und an der Haustür. Die Tür ist mit "Eingang/Ausgang" programmiert, die Fenster mit "Sofort".
Jetzt habe ich bei der ersten Inbetriebnahme das Problem, dass die Fensterkontakte keinen Alarm auslösen (wenn die Anlage aktiv ist). Nach dem Deaktivieren der Anlage wird aber ein Einbruch in den betroffenen Zonen angezeigt.
Ich habe jedes Fenster durchgemessen. Es liegt also nicht am Kabel. Auch, wenn die Fenster offen sind lässt sich die Anlage nicht aktivieren.
Einzig die Tür mit löst einen Alarm aus.

Ich habe nur diese Punkte in der Anlage geändert:
001 bis 008 (Definition Zonen)
041 Sirenenverzögerung auf 1,5 Minuten

Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben.

Vielen Dank schon mal und Gruß,
Sascha
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 24-01-2016 19:24
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 24-01-2016, 21:51
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 26-01-2016, 22:19
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 27-01-2016, 10:21
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 30-01-2016, 20:32
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 30-01-2016, 23:27
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 31-01-2016, 00:04
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 31-01-2016, 14:53
RE: Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) - RocketMan - 07-02-2016, 16:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 412 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 1.477 14-10-2020 17:57
Letzter Beitrag: megagramm
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 4.060 23-03-2020 07:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 3.860 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 3.901 30-09-2019 19:52
Letzter Beitrag: loewger
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 3.979 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Melder-Test bei Terxon M vorzeitig abschalten Vogels 2 3.014 15-04-2019 18:43
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 5.578 03-09-2018 06:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder Terxonsebas 11 5.353 25-12-2017 12:48
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon MX löst keinen Alarm aus Mike0815 21 10.765 04-08-2017 08:49
Letzter Beitrag: Manfredo



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste