Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800
|
22-11-2015, 10:27
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800
Guten Morgen zusammen,
ich bin aktuell in der Planung meiner Alarmanlagen und bin irgendwie auf ein Problem gestoßen bei dem die Anleitungen nicht weiterhelfen. Einmal zu den Fakten: Zentrale Secvest FU8000 Alarmsirene SG 1800 verdrahtet Sensoren: Bewegungsmelder und FOS 550e mit Glasbruch. Ich habe bewusst die verdrahtete Variante gewählt um im Falle eines Jamming die Sirene auszulösen zu lassen. Jetzt stelle ich fest, dass ich die zwei Drahtausgänge laut Anleitung (http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...SG1800.pdf Seite 7 und 8) der SG1800 wie folgt programmieren muss: Ausgang01: Lokal Ausgang02: Blitz Zwar kann ich in der Anlagenkonfiguration auch Ausgang 01 auf Jamming programmieren, aber eigentlich müsste ich doch lokal und Jamming auf Ausgang01 legen. (https://firstmall.de/mediafiles/pdf/FU8000_Inst.pdf Seite 55-56) Hat jemand eine Lösung für mein Problem oder muss ich doch auf die Funkvariante umsteigen? Viele Grüße und besten Dank im Voraus. Gruß Chris Konfiguration: FU 8000 mit FU8110, Drahtgebundene SG 1800, FOS 550e, Drahtzone. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 - chris7979 - 22-11-2015 10:27
RE: Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 - Alarmservice-Hamburg - 22-11-2015, 13:16
RE: Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 - chris7979 - 22-11-2015, 13:48
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste