Innen Scharf über SH640AX ohne Code?
|
01-11-2015, 20:41
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Innen Scharf über SH640AX ohne Code?
Hallo Zusammen,
am Bedienteil kann zwar eine Taste umprogrammiert werden, aber eine Codeeingabe bei z.B. "Anwesend Ein" ist wohl obligatorisch. Dies schreibt Daitem auch im "Handbuch Technik" im Register 7 Kapitel 5.6 so. Wenn man mit der Twinload Software in der Zentrale im Register "Bedientasten" ist, sieht man ausgegraute Optionen "Direkter Zugang" "Zugangscode" unter Steuerung. Das man die Deaktivierung ohne Codeeingabe nicht programmieren können darf verstehe ich. Warum man aber zur Aktivierung "Anwesend Ein" immer einen Code am Bedienteil eingeben soll, oder den Transponder vorhalten muss bzw über den Handsender gehen soll ist mir nicht klar bzw unlogisch. Vielleicht kann mir hier jemand einen sachdienlichen Hinweis geben. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Innen Scharf über SH640AX ohne Code? - Thfels - 31-10-2015, 17:44
RE: Innen Scharf über SH640AX ohne Code? - dermichel - 31-10-2015, 19:25
RE: Innen Scharf über SH640AX ohne Code? - Funkalarmprofi - 31-10-2015, 22:12
RE: Innen Scharf über SH640AX ohne Code? - Thfels - 01-11-2015, 00:12
RE: Innen Scharf über SH640AX ohne Code? - dermichel - 01-11-2015, 20:37
RE: Innen Scharf über SH640AX ohne Code? - Thfels - 01-11-2015 20:41
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste