Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way
|
04-07-2014, 15:09
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way
Vielen Dank für die Antworten!! Schätze dies sehr.
Meine Zentrale hängt in der Tat neben dem Sicherungskasten im Hauswirtschaftsraum im Keller. Wusste nicht, dass dies einen negativen Einfluss auf die Reichweite der Melder haben kann! Ich habe nun 2 UVM bestellt und werde diese folglich möglichst in der Mitte zwischen Meldern und Zentrale platzieren, sprich im EG. Dann sollten die Melder aus dem OG hoffentlich funktionieren. Offenbar reicht's ja aktuell nur ganz knapp nicht, immerhin kann ich die Anlage meistens aktivieren, einfach ab und zu geht's nicht. Wüsste momentan leider nicht, wie ich an eine Funktestbox kommen sollte. Müsste wahrscheinlich dann einen Errichter aus dem süddeutschen Raum beauftragen. Ich glaube, ich versuch's einfach mal mit den beiden Signalverstärkern. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way - suri105 - 03-07-2014, 21:54
RE: Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way - Alarmservice-Hamburg - 04-07-2014, 12:04
RE: Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way - GRAEF_IT_GmbH - 04-07-2014, 12:05
RE: Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way - Alarmservice-Hamburg - 04-07-2014, 13:31
RE: Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way - GRAEF_IT_GmbH - 04-07-2014, 13:33
RE: Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way - Alarmservice-Hamburg - 04-07-2014, 14:01
RE: Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way - suri105 - 04-07-2014 15:09
|