Hallo uncletom2000
Ich denke wir haben uns auch über das Forum "homematic-forum.de" kennen gelernt. Dort habe ich ja meine Lösung der HomeMatic Rauchmelder Integration vorgestellt. Da ich die beiden Ausgänge 49 und 50 für die verkabelte Sirene benötige, habe ich die Rauchmelder wie unter Link auf HomeMatic Forum beschrieben eingebunden. Dabei musste ich zwei Funköffnungsmelder hergeben. Gebraucht hätte ich vier (da vier Relais Ausgänge der HomeMatic) aber das war mir dann schliesslich zu teuer. So habe ich jeweils zwei Stockwerke zusammen gefasst. Die Problematik liegt darin, dass der Öffnungsmelder nur EINEN NO Kontakt hat, aber je ZWEI NC Schaltkontakte hätte, die Relais aber auf NO gestellt sind. Wenn also ein Rauchmelder auslöst, wird der Kontakt geschlossen - ich hätte aber lieber das Umgekehrte. So könnte ich mit zwei Öffnungsmelder die VIER Relais Kontakte melden. In einem Artikel schreibst du etwas über "FET". könnte ich damit den NO auf NC verdrahten. Ich verstehe von Elektronik relativ wenig und bin froh über jeden Tipp, wie ein Relais Ausgang von NO auf NC gestellt werden kann. Natürlich könnte ich jeweils ein zusätzliches Relais dahinter stellen, aber zu viele Relais und Verdrahtungen sind mir nicht sympathisch. Vielen Dank und Grüsse GaRoMeSi |
|||
|