Funktionsweise des Bus-1
07-01-2023, 23:16
Beitrag: #21
RE: Funktionsweise des Bus-1
(07-01-2023 21:45)5624 schrieb:  Noch zu 5. Keine Ringleitung

Wenn der Melder bei einem extrem langem Ring nicht mittig sitzen würde (wer baut einen 800m langen Ring und setzt nur einen Melder drauf), würde das Signal also am einen Ringende schneller ankommen als am anderen Ringende.

Guter Gedanke, aber ich fürchte so ganz kann's das noch nicht sein.

Kurzer Exkurs Leitungstheorie...
(Nein, das ist sicher nicht Ausbildungsinhalt und kein Errichter muss sowas wissen.)

- Lichtgeschwindigkeit 300.000.000 m/s
- Verkürzungsfaktor ist abhängig vom Isolationsstoff, bzw. Dielektrikum, rechnen wir einfach mal mit 0,80 für PVC.
- Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dem YStY also 240.000.000 m/s
- Bei einer 800m (Ring-) Leitung braucht das Signal also 3,3 µs um einmal rumzulaufen.
Das Signal, das rechtsrum auf dem Ring läuft ist also im Extremfall 3,3 µs früher oder später da, als das was linksrum läuft. Alles was der Bus-1 so macht dauert aber immer mindestens 1 ms oder länger. Bevor es den Bus-1 interessiert ist das Signal also schon mehrere Male um den Ring herumgelaufen.

Andere Sichtweise... Für alle die mit Leitungstheorie sonst nix zu tun haben, vielleicht eine ganz interessante Neuigkeit:

Kein Ring, sondern einfach eine schlichte gerade 800 m Busleitung.

EMZ------------------------------------------------------------
----------------- (800 m)
| |
M1 M2


- Die EMZ schickt ein Signal auf die Leitung.
- Erst kommt es bei Melder M1 vorbei und wie wir eben gesehen haben ungefähr 3 µs später ( in knapp 800m Entfernung) bei M2.
- Dann erreicht es das Ende der Leitung und wird dort reflektiert!
- Es läuft dann nochmal an M2 vorbei und runde 6 µs nach dem Abschicken ein zweites mal an M1.
- Im Grunde (je nach Wellenwiderstand der Leitung) wird es dann sogar an der EMZ schon wieder reflektiert und alles geht von vorne los.

Man hat also auf dem Bus-1 ein regelrecht nachhallendes Echo, das auf der Leitung immer wieder hin und her läuft und sich zudem mit allen nachfolgenden Signalen überlappt und aufaddiert.

Es stört den Bus-1 aber nicht, weil all diese Echos so schnell abklingen (Mikrosekunden), dass es für den Bus-1 (Millisekunden) keine Rolle spielt.

Oder von hinten gerechnet:
(07-01-2023 21:45)5624 schrieb:  Sprich die Meldung vom Melder würde um vielleicht ein ein halbes bis ein Telegramm später ankommen und damit stören, eventuell sogar zu einer Falschmeldung führen.

Der kürzeste Zeitschritt auf dem Bus-1 ist anscheinend 1 ms. Wenn das Signal einen halben Schritt (=0,5 ms) später ankommen sollte und die Geschwindigkeit 240000000 m/s ist, dann passiert das bei einer YStY-Leitung von ca. 120 km Länge.

(07-01-2023 22:14)5624 schrieb:  Beim Original-BUS1 wurde ja immer der komplette 63-Adressen-Zyklus durchlaufen, beim Telenot hiplex-BUS1 wird dieser Zyklus nur noch auf die existenten Adressen beschränkt.

Kleine Ergänzung dazu. (Ich habe nämlich zufällig meine Messung an einer hiplex gemacht.)

Ja, die hiplex fragt nur die Melder-Adressen ab, die unbedingt nötig sind um Zeit zu sparen. Aber eine Grundeigenschaft des Bus-1 ist ja eben, dass die Melder nicht gezielt direkt gerufen werden können (so in der Art "Nummer 25 bitte") sondern immer nur von 1 beginnend hochgezählt.

Wenn ich nun also an der hiplex 2 Melder konfiguriere, einer auf Adresse 3 und einer auf Adresse 10, dann muss die hiplex trotzdem immer bei 1 anfangen und jede einzelne Adresse abwarten... 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Aber sie kann nach der 10 aufhören, eine kurze (80ms) Pause machen und dann wieder von vorne anfangen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Funktionsweise des Bus-1 - Fraggel - 06-01-2023, 15:25
RE: Funktionsweise des Bus-1 - angos_ - 06-01-2023, 21:30
RE: Funktionsweise des Bus-1 - Ollik - 07-01-2023, 07:56
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 07-01-2023, 17:38
RE: Funktionsweise des Bus-1 - hari - 07-01-2023, 18:08
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 07-01-2023, 20:24
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 07-01-2023, 21:45
RE: Funktionsweise des Bus-1 - Fraggel - 07-01-2023 23:16
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 07-01-2023, 22:14
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 08-01-2023, 02:16
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 09-01-2023, 22:27
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 09-01-2023, 23:50

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar Ghostfighter6 21 9.810 07-01-2023 15:59
Letzter Beitrag: sysalarm
  System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen? alarmjens 6 5.105 15-05-2016 06:29
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise? Boby 5 5.964 29-04-2014 21:19
Letzter Beitrag: mh__



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste