Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht
07-04-2013, 17:57
Beitrag: #3
RE: Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht
Hallo und danke für die Antwort. Ich finde keine Mail für den deutschen Support?!

Das Problem bei 2# ist dass damit auch die Eingangszeit nicht wirkt. Gibt es einen Grund warum 1# überhaupt nicht wirkt und sich stattdessen wie 0# verhält?

Ich zitiere mal aus dem Programming Handbook:
Bei Nichtverlassen des Objektes sperren – die Linie wird automatisch gesperrt, wenn im Laufe der Ausgangszeit kein Ausgang aus dem Bereich registriert wurde (die Ausgangslinie wurde nicht verletzt). Die Linie wird auch dann gesperrt, wenn „Externscharfschalten + Sperrungen” aktiviert wird (die Registrierung des Ausgangs aus
dem Bereich ist in diesem Fall bedeutungslos
).

Also hat 1# nicht zwangsweise etwas mit der Ausgangszeit zu tun und sollte auch funktionieren wenn keine Linie auf "Ausgang" gesetzt ist (unsere Linien sind alle Sofortlinien).
Übrigens funktioniert auch 2# nicht so wie es soll, die Option "bei Nichtverl. des Objekts sperren" wird schlichtweg ignoriert und der Alarm geht los!

Einzige Möglichkeit: Die Linien auf 3 - Interne mit Verzögerung umstellen, dann wirkt 2# (1# aber auch nicht). Mache ich das habe ich bei der Eingangstüre aber das Problem dass die Eingangszeit nicht wirkt. Stelle ich diese Türe auf 1 (Eingang) wirkt wieder die Sperrung nicht - ich krieg das nicht hin!

Was ich will ist ja eigentlich ganz einfach: Das Untere Geschoß scharf, der Rest nicht. Und eben alles bei Nichtanwesenheit.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra, Schnell Scharfschaltung geht nicht - wagnerb - 07-04-2013 17:57

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 2.006 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 912 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 4.530 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 1.338 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 3.977 24-06-2022 13:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 2.089 13-02-2022 23:31
Letzter Beitrag: AaronK
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 8.470 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 3.428 13-11-2021 15:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.144 28-08-2021 13:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Satel Integra nur auf polnisch ? KonradK 5 3.209 13-07-2021 18:45
Letzter Beitrag: ssb-security



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste