Esser IQ8 Notbetriebsfeuer
|
15-07-2022, 11:27
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer
Hallo,
Zentrale ist mit 3 Analogringen Standard und einer EsserNet Karte ausgebaut. Der betreffende Ringe, soweit ist es schon eingegrenzt, ist mit 122 IQ8 Meldern ausgebaut (wir sind nicht Errichter dieser Anlage übernehmen nur Reparaturen) Koppler sind vorhanden und auch mit Abschlusswiderständen versehen. Die Verdrahtungserkennung läuft nur hat er immer wieder Probleme bei der Melderdatenvergabe. Da ja ESSER den Errichtern sämtliche Möglichkeiten einer schnellen Fehlersuche genommen hat wird es wohl darauf hinaus laufen jeden Melder zu kontrollieren und das in einer geschlossenen Suchtklinik. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Helge_Jekom - 14-07-2022, 12:02
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Privateruser - 14-07-2022, 17:43
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - MarkRott - 14-07-2022, 20:32
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Feuermelder - 14-07-2022, 22:23
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Feuermelder - 15-07-2022, 10:36
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Helge_Jekom - 15-07-2022 11:27
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - MarkRott - 17-07-2022, 10:09
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste