Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Helge_Jekom - 14-07-2022 12:02

Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit einer IQ8 M, beim Hochlauf speziell beim Starten der Ringbuskarten geht die BMA in ein Notbetriebsfeuer. Es wird keinerlei Meldung von etwaige Systemfehlern etc. in den Ereignisspeicher geschrieben. Die Verdrahtungserkennung läuft auch einigermaßen normal ab (davon abgesehen das der Bus recht voll ist). Selbst bei einer absichtlich verursachten LTG Störung kommt erst die Melderstörung und dann das Notfeuer. Hauptplatine und Ringkarte sind getauscht daran liegt es nicht. Hat jemand so einen Effekt schonmal gehabt.

MfG Helge


RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Privateruser - 14-07-2022 17:43

Wie ist den die DIP Belegung der Prozessorkarte? Konnte man nicht dort mal was einstellen mit Notbetriebsfeuer oder so?


RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - MarkRott - 14-07-2022 20:32

Wie ist den die Zentrale ausgebaut ?
Wieviele Ringkarten ?
EsserBus Plus, oder Standard ?
Firmwarestand der Zentrale und der Ringleitungen ?
IQ8 Melder, oder Serie 9200 an den Ringleitungen ?

Alle Ringleitungen abziehen und dann die Zentrale starten. Kommt dann auch Notbetriebsfeuer (Störmeldungen der Teilnehmer sind klar) ?
Wenn nein, dann erste Ringleitung anschliessen und Zentrale starten. Kommt dann Notbetriebsfeuer ?
Wenn nein, dann die nächste Ringleitung anschliessen usw.
Was heißt, die Verdrahtungserkennung läuft einigermassen normal ab ? Was verursacht Probleme ?
Wieviele Teilnehmer sind auf den jeweiligen Ringleitungen ?

Sonst ist daß alles Glaskugel lesen.
Danke.


RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Feuermelder - 14-07-2022 22:23

Koppler vorhanden und die unbelegten Eingänge nicht mit 10kOhm abgeschlossen?


RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Feuermelder - 15-07-2022 10:36

Man kann übrigens auf dem Ringmodul in Tools auswählen, ob Störungen auf dem Ring im Notbetrieb auch als Feuer auf dem Ring ausgewertet werden.


RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Helge_Jekom - 15-07-2022 11:27

Hallo,

Zentrale ist mit 3 Analogringen Standard und einer EsserNet Karte ausgebaut. Der betreffende Ringe, soweit ist es schon eingegrenzt, ist mit 122 IQ8 Meldern ausgebaut (wir sind nicht Errichter dieser Anlage übernehmen nur Reparaturen) Koppler sind vorhanden und auch mit Abschlusswiderständen versehen. Die Verdrahtungserkennung läuft nur hat er immer wieder Probleme bei der Melderdatenvergabe. Da ja ESSER den Errichtern sämtliche Möglichkeiten einer schnellen Fehlersuche genommen hat wird es wohl darauf hinaus laufen jeden Melder zu kontrollieren und das in einer geschlossenen Suchtklinik.


RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - MarkRott - 17-07-2022 10:09

Es würde immer noch das Tool Joker geben, damit wäre es mit der passenden Schnittstelle möglich, den Datenverkehr in der Ringleitung mit zu schneiden.
Hab damit schon ein paar Fehler gefunden.
Alternativ muss ein Techniker von Esser kommen, die haben ja das neue Programm. Leider ist das nur Esser vorbehalten.

Geht die Zentrale auch wirklich in den Notbetrieb ?
Erkennbar an der orangenen LED auf dem Mainboard ?
Oder ist es ein Ringleitungsfeuer ?