Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
|
11-05-2021, 20:01
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Glasbruchmelder haben keine Sabotageleitung. Es gibt je zwei Leitungen, die im Melder verbunden sind, du kannst die a und b nennen, 1 und 2, links und rechts, ist egal. Je eine der verbundenen Leitungen geht zur Zentrale oder zum vorherigen Melder, die jeweils andere zum Linienabschluss oder nächsten Melder.
Im Alarmfall werden die Leitungen einfach verbunden, weil Glasbruchmelder die Leitungen kurzschließen. Bei den Öffnungsmeldern ganz einfach: Fenster zu, durchmessen, je zwei Leitungen haben Durchgang. Danach Fenster öffnen und eins der beiden Paare hat keinen Durchgang mehr, dass ist dann der Kontakt. Das andere Paar ist dann die Spitzverbindung für die Z-Verdrahtung (und keine Sabotage). |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste