Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex
18-02-2021, 21:54
Beitrag: #7
RE: Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex
Meine Aussage bezieht sich nur auf die LSN-Melder, weil die kann die Complex (eine hiplex, eine MB-Secure, eine MB-Classic und was sonst noch) nicht auswerten. Sind halt adressierte Melder für den LSN-Ringbus.

Melder mit externer Stromversorgung sind kein Problem. Dafür kann man aus dem Anschalthandbuch das Beispiel mit dem DRB400-Meldersockel nehmen. Konventionelle Rauchmelder werden auch einfach nur durch Neubestromung zurückgesetzt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex - 5624 - 18-02-2021 21:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Glasbruchmelder rücksetzen fxuser 9 3.171 05-06-2022 21:59
Letzter Beitrag: Ollik
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 3.565 01-04-2021 14:16
Letzter Beitrag: angos_
  Umrüstung Telenot Complex 200 auf All-IP Anschluss Frank_LE 2 3.505 10-02-2018 11:28
Letzter Beitrag: Medion
  Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss jensmaehn 1 3.037 08-03-2016 14:21
Letzter Beitrag: 5624
  Anschluss Complex 400H was kann man sparen damit ein 6×2×0,6 ausreicht mizeig 15 15.309 02-05-2014 08:39
Letzter Beitrag: Ollik