Complex Easy mit Brandmelder - Probleme
|
30-12-2019, 08:01
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Complex Easy mit Brandmelder - Probleme
(29-12-2019 19:42)complex400 schrieb: Schließ doch mal die Abschlußplatine aus dem letzten Melder direkt in der Zentrale an 12 Volt (Selbsthaltung Relais) und eine Ich glaube du hast da was überlesen Ich hatte alle Sockel überbrückt ( also nicht angeschlossen ) und direkt am Ende der Verkabelung 10k drinnen . EMZ hat trotzdem ausgelöst . Dann wurden aus der Zuleitung ( 2x2x0,6) zwei Meldelinien mit einem gemeinsamen Gnd gemacht (r-ML 1 , ws-ML 2, sw-Gnd ) somit konnte ich feststellen auf welchem Draht ein vermeintlicher Defekt sein könnte ( wenn zb beide ML auslösen ist es der Gnd ) . Ausgelöst haben dann beide Meldelinien, also den Gnd verdoppelt und wieder laufen gelassen . Hat wieder ausgelöst ... Entweder hat das ganze Kabel etwas oder eben die Platine . Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Nein , die ML der BM und der MK´s laufen in seperaten Kabel aber es gab nie ein Problem mit Fehlalarmen bzw ausgelösten ML bei geschlossenen Fenstern . Lg (24-12-2019 12:30)5624 schrieb: Um die Platine auszuschließen, nimm alle Melder runter und schließe in der Zentrale alle Linien mit 10k (oder dem von dir verwendeten Linienabschluss ab). Melder die am Bus hängen einfach abdecken (wenn es diese ermöglichen). Alle Melder abklemmen und die Platine "nackig" laufen zu lassen wird sich eher nicht spielen bzw muss ich erst klären. Versorgungsspannung ist stabil , Akkus ca 1 1/2 Jahre alt ( Anlage wurden Mitte 2018 installiert und iB genommen ) Lg |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste