(29-12-2019 19:42)complex400 schrieb:  Schließ doch mal die Abschlußplatine aus dem letzten Melder direkt in der Zentrale an 12 Volt (Selbsthaltung Relais) und eine
Meldelinie an (10k,AT Diagnose mit Eintrag im ESP)

Es reicht schon, wenn ein Melder bzw. auch nur ein Sockel Kontaktprobleme macht, manchmal liegt es aber auch an der Abschlußplatine selbst.

Den Fehler am Fenster würde ich jetzt mal getrennt betrachten und nicht mit den RM in Verbindung bringen, ausser es geht alles über ein Kabel (falscher weiser Draht/falsche oder gemeinsame Masse auf ML )

Ich glaube du hast da was überlesen Big Grin

Ich hatte alle Sockel überbrückt ( also nicht angeschlossen ) und direkt am Ende der Verkabelung 10k drinnen . EMZ hat trotzdem ausgelöst .
Dann wurden aus der Zuleitung ( 2x2x0,6) zwei Meldelinien mit einem gemeinsamen Gnd gemacht (r-ML 1 , ws-ML 2, sw-Gnd ) somit konnte ich feststellen auf welchem Draht ein vermeintlicher Defekt sein könnte ( wenn zb beide ML auslösen ist es der Gnd ) .
Ausgelöst haben dann beide Meldelinien, also den Gnd verdoppelt und wieder laufen gelassen . Hat wieder ausgelöst ... Entweder hat das ganze Kabel etwas oder eben die Platine . Mehr Möglichkeiten gibt es nicht.

Nein , die ML der BM und der MK´s laufen in seperaten Kabel aber es gab nie ein Problem mit Fehlalarmen bzw ausgelösten ML bei geschlossenen Fenstern .

Lg

(24-12-2019 12:30)5624 schrieb:  Um die Platine auszuschließen, nimm alle Melder runter und schließe in der Zentrale alle Linien mit 10k (oder dem von dir verwendeten Linienabschluss ab). Melder die am Bus hängen einfach abdecken (wenn es diese ermöglichen).
Sirenen einfach abziehen, sind ja nicht überwacht.

Dann die Anlage scharfschalten und mehrere Tage so laufen lassen.

Wenn es trotz Abschluss in der Zentrale Auslösungen gibt, ist es die Platine, ansonsten das Leitungsnetz.

Keine Veränderungen an der Programmierung vornehmen, außer es ist aufgrund irgendwelcher Besonderheiten (abdecküberwachte BWM z.B.) nicht anders möglich.

Wie sieht die Versorgungsspannung aus? Ist die stabil über 12V? Wie alt sind die Akkus?

Alle Melder abklemmen und die Platine "nackig" laufen zu lassen wird sich eher nicht spielen bzw muss ich erst klären.
Versorgungsspannung ist stabil , Akkus ca 1 1/2 Jahre alt ( Anlage wurden Mitte 2018 installiert und iB genommen )

Lg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Complex Easy mit Brandmelder - Probleme - Morten - 30-12-2019 08:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.100 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 925 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.295 11-03-2023 00:48
Letzter Beitrag: Ollik
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.329 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.290 21-02-2023 12:38
Letzter Beitrag: peteralarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.537 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Nuki mit Complex 400H Michie77 7 3.755 12-02-2022 11:12
Letzter Beitrag: AaronK
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 5.225 12-09-2021 13:50
Letzter Beitrag: peteralarm
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 2.726 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
  Abschaltung Mobilfunkmodul comXline 2516 easy bei ständigem HardwareReset Dr.Trafo 3 2.465 01-06-2021 21:24
Letzter Beitrag: complex400



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste