Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung?
|
03-04-2019, 08:50
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung?
Hallo zusammen,
eigentlich dachte ich, ich bin mit meiner XT2 soweit vertraut. Nun habe ich aber folgenden Fall: Wir haben einen neuen Sensor, der überhaupt nicht alarmrelevant ist. Nur informativ. D.h. die Anlage soll niemals alarmieren, wenn dieser Kontakt meldet. Ebenso soll der Zustand dieses Kontakts (offen/geschlossen) die Anlage niemals vom scharf schalten abhalten. Es gibt nur Automatisierungsregeln. Dazu habe ich "Muss vor scharfschalten geschlosssen sein" deaktiviert. Da die Alarmzustände egal sein sollen, habe ich auch keine Ausgangsverzögerung aktiviert. Dennoch wird die Scharfschaltung verhindert, wenn dieser Kontakt offen ist. Möchte den Kontakt aber nicht in eine andere Area verlegen. Hat einer eine Idee, warum trotz dieser Einstellung die Anlage die scharf schaltung verhindert? Viele Grüße. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung? - meierzwo - 03-04-2019 08:50
RE: Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung? - nullchar - 03-04-2019, 09:08
RE: Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung? - noby2104 - 05-04-2019, 05:09
RE: Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung? - meierzwo - 05-04-2019, 05:51
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste