Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme
|
15-03-2019, 21:30
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme
Hallo
Ich denke, deine Verdrahtung ist generell richtig. Wie hast du Brücke P gesetzt? Diese muss geschlossen sein, da der Alarmausgang OP3 gegen Masse schaltet. Du musst auch unbedingt vorher den Ausgang OP3 an der Zentrale programmieren. Dazu Einstellung 083 auf Wert 00(Sirene) stellen. Weiters solltest du die Sirene folgendermassen in Betrieb nehmen: 1.) Zentrale(083 auf 00) eingeschaltet und in den Programmiermodus versetzen 2.) Akku an Sirene anstecken 3.) Gehäuse der Sirene schliessen, damit der Sabotageschalter geschlossen wird. Wenn du ein Multimeter hast, könntest du jetz auch noch zur Sicherheit messen. An TR( gegen 0V gemessen) sollten 0V anliegen. 4.) +N an 12V der Zentrale verbinden. 5.) Gehäuse der Zentrale schliessen und Programmiermodus verlassen. Hoffe das hilft mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme - Christian Wien - 15-03-2019, 16:07
RE: Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme - powertom - 15-03-2019, 21:15
RE: Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme - Sektionschef - 15-03-2019 21:30
RE: Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme - Christian Wien - 20-03-2019, 15:06
RE: Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme - Sektionschef - 20-03-2019, 15:57
RE: Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme - powertom - 20-03-2019, 19:22
RE: Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme - Sektionschef - 21-03-2019, 07:20
RE: Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme - Christian Wien - 25-03-2019, 20:15
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste