Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet
|
04-12-2017, 21:56
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet
Hallo,
das Relais (NC oder NO) mit einem freien "Alarmeingang" (z.B. L7) und mit dem dazugehörigen COM (für L7 der COM zwischen L7 und L8) verbinden. Ein Widerstand wird nicht benötigt, wenn in der A-Link-Software in der Spalte "Li. Abschluss ..." NC oder NO eingestellt ist. Bei der Einstellung "NO" sollte der "Kurzschluss" (zum aktivieren bzw. deaktivieren) ca. 1 Sekunde dauern. Am besten zunächst ohne Relais mit einem Schalter ausprobieren. Diese Schlüsselschalterfunktion heißt in der A-Link-Software "Keyswitch AWAY Toggle" (es gibt auch noch andere Schlüsselschalterfunktionen). Ich habe zwar eine AMAX 4000 aber gemäß Handbuch sollte das auch bei der AMAX 2001 so funktionieren. Falls du noch Fragen hast, einfach nochmals melden. Gruß Astronom |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet - E-Bastler77 - 30-11-2017, 11:19
RE: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet - astronom - 01-12-2017, 19:05
RE: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet - E-Bastler77 - 04-12-2017, 08:26
RE: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet - astronom - 04-12-2017 21:56
RE: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet - E-Bastler77 - 05-12-2017, 09:49
RE: Aktivierung/Deaktivierung/Statusabfrage AMAX 2100 via Internet - E-Bastler77 - 11-12-2017, 11:31
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste