MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage
|
01-10-2017, 14:28
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage
Im ErgSp. sehe ich folgendes:
Kunde schaltet einige Bereiche nacheinander int.scharf am Bdt. Sobald er den Hb1 schärft (dem auch das Bdt als Auswertebereich zugeordnet ist) dann geht das Bdt in Sabotage: - Sabotage Teilnehmer Ein, Bereich1 -> Bus-2 Strang 1 TLN Adr.63 vom Bdt - Sabotage Teilnehmer Voralarm Ein -> Bus-2 Strang 1 TLN Adr.63 vom Bdt (Obige Meldungen innerhalb der selben Sek.) :: 3 Sek. Später:: - Sabotage Teilnehmer Voralarm Aus :: 1 Sek. Später:: - Sabotage Teilnehmer Aus, Bereich 1 -> Bus-2 Strang 1 TLN Adr.63 vom Bdt Kunde hat Sabo gelöscht und Hb1 erneut geschärft -> Keine Sabo mehr. Leider kommt das eben nicht jeden Tag vor bzw. bei jeder Bedienung... Lg |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 01-10-2017, 05:24
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - Alarmstrippe - 01-10-2017, 10:12
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 01-10-2017, 10:17
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - Alarmstrippe - 01-10-2017, 13:13
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 01-10-2017 14:28
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - M-d-ley - 01-10-2017, 14:48
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 01-10-2017, 15:03
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - M-d-ley - 01-10-2017, 16:54
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 01-10-2017, 17:09
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - M-d-ley - 01-10-2017, 18:19
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 03-10-2017, 08:03
RE: MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 11-10-2017, 19:06
|