MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage
01-10-2017, 05:24
Beitrag: #1
mad MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage
Schönen guten morgen an die Honeywelle Arbeitskollegen.

Erhoffe mit hier den einen oder anderen Tipp, um mein Fehlerbild eingrenzen zu können..

An einer MB100.10 (V18.22) habe ich am Bus-2 Strang u.a. auch ein Tuxedo Touch BDT (V1.34) angeschlossen.
Die Anlage läuft soweit stabil mit Ausnahme, dass mir bei Bedienung am Touch, dieses sporadisch in Sabotage geht.

Es verhält sich so, dass bei Bedienstart am Touch und bei nacheinanderfolgender Int. Schärfung einiger Bereiche, das Bedienteil in Sabotage geht.
Leider nicht bei jeder Bedienung sonder nur sporadisch alle xTage und die Sabotage hält laut Log auch nur 4-10 Sek. an -> Nach Löschen der Sabotage und erneutem Versuch den letzten Bereich scharf zu schalten, tritt es nicht mehr auf..Wie gesagt nicht bei jeder scharfschaltung, daher konnte ich es bis dato nicht nachvollziehen, denn wenn ich es am Bdt dann simulieren möchte tritt es nicht mehr auf..da kann ich scharf/unscharf schalten solange ich möchte -> alles ok.
Bis Dato ist es auch nur beim Schärfungsvorgang aufgetreten.
Leider auch nur alle 7-10 Tage einmal, die Situation während dem Schaltvorgang ist immer die selbe (alles in Ruhe).

Das das Touch ja viel Strom zieht mit Beleuchtung aktiv, ist es bereits über ein ext. NG mit +12V versorgt (0V ext. NG ist durchverbunden mit 0V Zentralen NG).
Der Querschnitt zum BDT sollte ausreichend sein, Spannungsmessung am BDT ergab (bei Beleuchtung aktiv) 13,3V -> Das ext. NG ca. 40MT entfernt liefert 13,6V -> also am BDT 0,3V weniger.
Was hat es mit den 0,5V auf sich? Oder wo kann ich ansetzen?


Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage - DanielG - 01-10-2017 05:24

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei unscharf ah88985 2 2.174 14-04-2021 08:24
Letzter Beitrag: ah88985
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 7.161 19-07-2020 13:47
Letzter Beitrag: peteralarm
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 2.243 26-06-2020 11:07
Letzter Beitrag: 5624
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 4.540 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 2.086 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: complex400
  (gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E lolaxgmxde 5 3.587 25-06-2020 09:07
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom lolaxgmxde 10 7.993 08-06-2020 21:21
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 stefen214 1 2.976 17-03-2020 14:56
Letzter Beitrag: peteralarm
  Honeywell MB100 stefen214 21 14.557 05-02-2020 18:00
Letzter Beitrag: Privateruser
  2 MG Auslösung an MB100 Privateruser 6 4.696 11-12-2019 05:57
Letzter Beitrag: Privateruser



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste